当前位置:
三菱FX5U定位指令问题
回复 | 人气 | 打印
沐掌柜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-17 17:13:35 楼主

image.png

image.png

程序如图1   Y3是轴4     

                  SM8029是指令执行结束标志位    

                  SM5519是轴4脉冲输出中监控

想请教高手,程序运行(M600导通)起来以后走完第一个定位指令都是正常的,为什么走到M602导通的时候就报图2的报警?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-17 18:12:07 1楼
 


5U定位是根据轴数来写的image.png

这些5U手册定位里面有讲解


  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-17 18:42:27 2楼
 

需要等上一次结束信号到以后再启动,否则会出现图片中故障代码,运动轴正在忙。程序里面加一个检测运动结束标志位

  回复 引用 举报
沐掌柜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-18 09:26:55 3楼
 


回复内容:

对: xiexie1999 中间间隔没有时间? 内容的回复!

-------------------------

想做出来的效果就是没有间隔时间,可是按这个方法做不出来

  回复 引用 举报
沐掌柜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-18 09:30:38 4楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 需要等上一次结束信号到以后再启动,否则会出现图片中故障... 内容的回复!

-------------------------

那这个检测运行结束的标志位怎么做呢?有现成的特殊继电器可以用吗?手册里面也不知道哪个可以用,打三菱技术支持热线就让我用SM5519

image.png

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-18 10:31:36 5楼
 


回复内容:

对: 沐掌柜 回复内容:对: xiexie1999  中间间隔没有时... 内容的回复!

-------------------------

没有间隔容易出问题

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-22 15:03:26 6楼
 

谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦

  回复 引用 举报
自始至终的永恒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-06 11:40:59 7楼
 

楼主应该是用了3U的兼容模式,没有去定义轴的参数,这种自己做的连续输出脉冲是要加时间间隔下,我发现5U的如果是自己做的来回运动间隔时间要比3u的要长一些,不然会报错,像楼主要的功能完全可以用5u定位的数据表来做,三菱的数据表理解用的好也能实现类似欧姆龙的电子凸轮的功能,

  回复 引用 举报
颜家老尛 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-06 14:06:36 8楼
 

楼主,你使用的是什么仿真软件?可以模拟伺服驱动

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助