小飞Herry
DMC2410C-A运控卡,控制2个伺服(一二轴),2个步进(三四轴),当任一个伺服SEVON信号使能ON时,两个步进就开始不停转动,SEVON off就停止了,运控卡没有发脉冲没有做任何设置,有谁遇到过这种奇特问题??求大神指导!
补充说明:安川伺服SGD7S、雷赛步进42CM02
伺服和步进各自单独控制都正常。
伺服马达接地问题导致的,接地良好运行正常
陈某And
自己能排查出问题,真厉害
这干扰问题也太夸张了,工程使用起来都有点担心