五郎05
FX 3U配套JE-40A圈脉冲数设的1000,走脉冲+方向,位置模式,走DDRVA K5000 K45000 Y0 Y10,绝对位置输出指令,监控下面的P即“指令脉冲累计”,每次走完后差十多个脉冲数,并且每走一次就会差十多个脉冲,会一直累计下去。检查过线缆焊脚没有问题,指令线长只有1米,电机空载放在地上,周围没有电磁高频干扰。还有什么原因,大神解答/
谢谢
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
青岛黄工
你仔细研究下第一次少走的那些脉冲,这是根源所在。
永磁磁业
编码器输出信号受到干扰,用磁环编码器,型号YC2010,试试
zhouleirok
这么好的资料。应该下载。多谢
打酱油的,看看而已!!!
kelin88
把脉冲滤波参数调小点
left-handed
shenmeyemeikandaoa