Labview与GALIL 点击:1544 | 回复:6



lc2279719363

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2016年10月09日
发表于:2016-10-20 10:13:52
楼主

请问刘工和各位大神,我在Labview中编好了这个程序,程序运行无错误,我的GALIL卡通过以太网与PC机连接,用galiltools能够控制电机正常运转,怎么通过用Labview通过运动控制卡控制电机运转呢




刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2016-10-21 14:48:08
1楼

程序运行无错误,只是针对Labview而言,没有错误,把该给控制卡的字符发给控制卡了而已,而这些字符是否符合控制卡的语法,能运转电机,就是和另外一回事了。


您看一下,DMC cmd接收到到的字符串就经是什么。在执行这个之前,是否已经在软件中建立和galil卡的连接。

lc2279719363

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2016年10月09日
发表于:2016-10-24 08:55:59
2楼


回复内容:

对: 刘岩利 程序运行无错误,只是针对Labview而言,没有错误,... 内容的回复!

刘工你好,这些字符输入到GALILTOOLS中都是可行的,并且运动控制卡已经和电脑通过以太网连接

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2016-10-24 09:34:46
3楼

“并且运动控制卡已经和电脑通过以太网连接”

硬件连接和软件连接不是同一回事,当然,硬件连接是软件连接的前提。

galiltools软件在每次启动时,会按照上次退出时的状态自动重新建立软件连接,您写的这个程序,应该还没有这个功能。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2016-10-24 10:02:34
4楼

记得您是有相关例程的,您仔细看以下例程,在想控制卡发送指令之前,程序还做了什么。

大思想小世界

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:77
  • 注册:2016年12月10日
发表于:2017-02-13 19:35:20
5楼

楼主您好,方便加QQ交流吗?我也要用labview来控制galil并采集数据处理,但是自己搞不明白。若方便烦请您加好友QQ1066471070,注明工控论坛。谢谢!

lige

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2017年4月27日
发表于:2017-05-06 09:57:00
6楼


回复内容:

对: 大思想小世界 楼主您好,方便加QQ交流吗?我也要用labview来控... 内容的回复!

你这个DMC cmd VI是用什么库封装的?