求助安川PLC

MSEE指令调用的是DW20,什么意思?为什么没有程序编号?




Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2016-09-20 12:52:34
1楼

DW20是临时存储区啊  

玛克思

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年10月03日
发表于:2016-09-21 11:04:23
2楼

MSEE是调用一个程序,DW20是临时存储区,它里面的所存的数据就是当前调用的程序号

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-03-20 16:08:57
3楼

运动程序的调用分为直接调用和间接调用,

此处是间接调用,该寄存器的数值就是被

调用的程序号。