台达A2伺服报警求助 点击:2834 | 回复:8



shff

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年3月23日
发表于:2016-05-13 18:14:28
楼主

本厂台达20PM连接A2伺服一开机就报警AL024用不了,资料上说报警原因是编码器初始磁场错误(磁场位置UVW错误)什么的,无从入手,请大家帮忙想下办法。



楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-05-13 18:38:31
1楼

看看是不是电机的U,V,W接错了,自己看看

shff

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年3月23日
发表于:2016-05-13 18:44:50
2楼


回复内容:

对: 李东泽 看看是不是电机的U,V,W接错了,自己看看 内容的回复!

应该不是,之前用得好好,线路都没动过。不过还是多谢你帮忙!

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-13 20:05:46
3楼

有可能是编码器或者编码器线出了问题

shff

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年3月23日
发表于:2016-05-13 20:17:57
4楼


回复内容:

对: 机器熊 有可能是编码器或者编码器线出了问题 内容的回复!

多谢!编码器线换了没用,可能是编码器问题了。因为接台达这块比较少,不知道哪里有维修!

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-14 15:48:37
5楼

不知道你是哪里的用户,给你个电话你试试吧,南京佑鼎自动化 王总 13805142363.他们是台达的代理商,也做维修。

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-14 15:50:41
6楼

不一定是电机问题,也有可能是驱动器上编码器接口出故障了。最好用替换的方式确定一下到底是电机的问题还是驱动器的问题。

shff

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年3月23日
发表于:2016-05-14 20:06:33
7楼


回复内容:

对: 机器熊 不知道你是哪里的用户,给你个电话你试试吧,南京佑鼎自动... 内容的回复!

多谢机器熊,本厂在无锡,明天跟他们聊系!

n9210c

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年5月27日
发表于:2016-05-27 23:43:02
8楼

别的都没动,八成编码器故障,好像只能返厂