longfei26
我用的是三菱L02CPU和MR-J4-20A伺服驱动器,定位指令用的是IPDSTRT1P专用定位指令,为什么定位时给了60000个脉冲信号电机到位后还在运行一直到下限才停止,求大神指点程序段如下图:
chenbo0725
运动方式不对吧!独立还是连续
wap19860124
给的脉冲数多了。监视看看到你想要的位置时,是否还在发脉冲。
快乐你懂得
电子齿轮没设置好,脉冲数太多,超出了行程
huangjie2008
学习呢呵呵呵呵呵新人学习高人的思路
qw510820
设置的脉冲跟距离不对吧
黑白
楼主,这个案例程序 还在吗?指导一下小弟,感谢1871894138@qq.com
A@超
顶一个,看看是什么东西
蒂姆