问:我把程序上载,然后程序做一点小的改动,然后下载,结果原来PLC内部的断电保持数据都变0,怎么设置才能不改变原来数据。

答:在系统块的断电数据保存中设置,如果是程序作了改动在下载选择画面是只要将程序块打勾,不传送数据块和系统块原来的数据就不会变为0了。