求教:

    伺服做垂直轴,带刹车。速度模式。(还有一个水平轴工作正常,公用使能)

    目前做法是开机初始化给使能,出现问题是垂直轴长时间待机状态下发热。

功率200w。伺服额定持续电流1.7A,测定待机电流1.5A,有时会出现波动。测定运行时电流1.9A。

 1.是否可以把使能加在每个动作之前 等待100ms(待定)后给运动指令。这样平时待机时Z轴为抱闸状态。缺点是程序需要更改,并且动作变慢,点动情况下需设置单独的使能开关。

2.更换大功率电机。

    新人求罩!




chi1225

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:24帖 | 266回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1202
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2015-07-07 10:44:30
1楼

上电就使能,,再松闸!!

JonathanChen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2014年11月27日
发表于:2015-07-07 10:58:06
2楼


回复内容:

对: chi1225 上电就使能,,再松闸!! 内容的回复!

可是电机发烫啊

工控小正

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:207
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-07-07 11:00:09
3楼


回复内容:

对: JonathanChen 回复内容:对: chi1225  上电就使能,,再松闸... 内容的回复!

电机发烫那是因为你电机虽然没有运行,实际上已经在工作,怎么会不热呢

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-07-07 11:41:27
4楼

电机在零速定位状态,发热正常。想不发热用机械抱闸。使能和抱闸连锁,上使能释放抱闸,下使能抱闸制动。驱动器有这功能啊!

你那垂直轴没加配重吗?如果配重合适,伺服定位时不会有太大电流。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-07-07 20:19:35
5楼

升降伺服带刹车,发热不只是来自电机,还有刹车线圈,发热算是正常

JonathanChen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2014年11月27日
发表于:2015-07-09 15:30:24
6楼

回诸位

    主要是电机使能 松闸后,会突发性抖动,伴随呜呜呜声音,特别奇怪!稍微用手抬一下或者压一下,就消失了