台达ASDA-B2位置控制,求助 点击:2633 | 回复:3



18650show

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2011年4月19日
发表于:2014-10-07 09:04:45
楼主

初次使用台达ASDA-B2

CN1的
35——外部24V
37——Y1(方向)
41——Y0(脉冲)
14——外部0V
9、14脚接24V-,11、35脚接24V+


位置控制,参数要怎么改

(P2-15 改为0

 P2-16 改为0

 P2-17 改为0 )


问题上电没有使能??




gh_3424

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2014-10-07 09:59:02
1楼

有些工程师喜欢使能直接接线,不经过PLC,你直接接0v,或者直接在驱动器里设置好,通电自动使能




////////////////////////////////////////////////

国产伺服变频器销售,运动控制项目承接

小王,13651915493,QQ1647674321



zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-10-07 10:40:43
2楼

参数初始化一下,在设置上面3个参数

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-10-07 11:24:47
3楼

先不要接CN1,设定P2-08-->10  参数复位,然后再设定 P2-15,P2-16,P2-17.还有PLC Y0,Y1的COM点需要接0V ,9脚接0V时就应该使能了。