1、范围
◆本规程规定了ABB高压柜现场电气操作的安全注意事项。
◆本规程规定了ABB高压柜的各项规范操作步骤,如断路器基本的操作、手车基本的操作、就地与远方的合/分操作、接地开关的合/分操作、柜门关闭和开启的操作、柜间和柜外的联锁操作。
◆本规程规定了ABB高压柜送电/停电的规范操作步骤。
2、概述
ABB高压柜型号:UniGear550 真空断路器型号:Vmax/L 12.06.25
电压等级:一次母线电压10KV ,二次测量电压AC110V ,二次控制电源DC220V,加热照明AC22OV
带接地开关情况:除PT柜没有带接地开关外,进线柜、变压器柜都带有接地开关。
3、ABB高压柜现场电气操作安全注意事项。
3.1、遵守配电室电气操作各项安全守则。
3.2、配戴相关安全保护用具,如安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。
3.3、高压设备操作人员必须有高压操作证,已签发工作票,办理工作许可证,有现场监护人。
3.4、熟悉作业现场,明确工作区域,明确现场作业内容、操作步骤和方法。
3.5、高压送电/停电操作前,应做好相关的安全防护工作,如设置防止误入带电设备区域的防护栏,拉警戒线,挂好安全警告标识牌,组织人员看护等。
3.6、高压送电操作前,建议在高压柜前面的地板上,铺设绝缘橡胶垫。
3.7、在相关检查及防护工作完成后,可以对高压柜进行送电/停电前检查及操作。