求变损和线损计算公式 点击:3239 | 回复:7



yzfi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-05-12 11:54:59
楼主

我们一个老厂房实际用电量才2100度电(自己单独安装了电表)。可电力局收费单上的是5800度电(变压器计量表)。

我们查了线路也没有偷电的。这是什么原因呢?线损和变损不会这么多吧

 




yzfi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-05-12 12:38:52
1楼

怎么没人回答呢?????

gaoxin01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年5月10日
发表于:2010-07-04 10:40:19
2楼

我们厂也有这种现象 ,可能是无功控制的不好吧,功率因数达不到。

 

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2010-07-04 13:07:01
3楼
如果你坚信自己测量的用电量是正确的,等着你老板给你重奖吧,前提是找出电力局问题在哪里,如果找不到,问题就在你们自己的测量有问题。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2010-07-04 13:15:53
4楼
2100度是多长时间?负荷是否24小时连续生产,
楼主不妨把供电局计量处和你们自己计量处的电压、电流、功率因数、PT变比、CT变比、接线方式、电度表型号等参数写出了,看看问题在哪,毕竟相差2.7倍呀,其实从电压、电流就可估算负荷容量,进而估算一天的电度。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2010-07-04 13:19:13
5楼
如果不是特别黑暗腐败的地区,估计供电局不敢如此明目张胆多收你2.7倍用电量,自己测量有误的可能性会大些。

电管家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2009年11月08日
发表于:2010-09-13 19:08:15
6楼

电费由2部分组成,基本电费就是变压器容量X23元,还有实际电费,再加上罚款,就是你的实际电费。

电管家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2009年11月08日
发表于:2010-09-13 19:26:11
7楼

还有你自己装的表的精度是多少?互感器变比是多大?这都会造成误差。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师