如何消除零线的电流 点击:0 | 回复:27



ts12345

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:653帖 | 2217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-23 08:56:16
楼主
电脑电源检测台(每相有100台电脑电源在检测,电脑电源插座输入220V,输出24V,电子线路板。)三相四线供电,电线3*BVV-35+1*BVV-25,A相测得电流83A,B相测得电流81A,C相测得电流78A,N零线测得电流223A,请教各位专家,是什么原因造成零线电流这么大,如何解决,谢谢!



狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-03-23 09:44:53
1楼
因为你用的都是单相设备,要想减小只能改成三相用电设备,只是你的电缆零线有点细

陈诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3803
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-03-23 22:14:53
2楼
零线电流会达到这么大,不可理解。

ts12345

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:653帖 | 2217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-24 08:21:54
3楼
只是你的电缆零线有点细 -----应该用多大的啊?

黎明00000

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:61帖 | 216回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:209
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2009-03-24 09:58:55
4楼

你所有用电设备都是对零线用电,当然你的零线上电流大了

独角怪兽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 222回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年3月05日
发表于:2009-03-24 10:44:15
5楼
按楼主描述的现象,不正常。N线电流绝对不可能那么大。另外建议1楼和4楼的朋友,好好再补习一下电工学的基础知识吧。

★Smile★

  • [版主]
  • 精华:179帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:3946帖 | 19333回
  • 年度积分:753
  • 历史总积分:102965
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2009-03-24 10:58:38
6楼

三相四线供电,负载不平衡造成的原因。

 

fm007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年10月08日
发表于:2009-03-24 11:00:01
7楼

除非三相负载相位严重不平衡,请测量三相电流相位,看是否发生了严重变化~

按理说,都是电脑应该不会不平衡,即使不平衡也不会这么大~

AD电工网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 296回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:365
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-03-24 11:18:11
8楼

系统不平衡造成的,电工网www.diangongw.cn

独角怪兽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 222回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年3月05日
发表于:2009-03-24 12:01:16
9楼
突然想到的,如果楼主描述正确的话,最有可能的情况是,你的三相电源在供电端接到同一相上了。

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2009-03-24 16:35:12
10楼
因为用的开关电源,所以有谐波,最后集中到N线所致。两种方法可以解决:1.电源进线处加滤波设备,如电抗器。2.采用三相变压器,输入三相380V,输出三相220V,然后再接入电脑。最好变压器采用三角形接法。

ts12345

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:653帖 | 2217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-25 11:21:03
11楼
两种方法可以解决:1.电源进线处加滤波设备,如电抗器。2.采用三相变压器,输入三相380V,输出三相220V,然后再接入电脑。最好变压器采用三角形接法

2026

  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:98帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-03-25 13:40:16
12楼

零线构成回路就会有电流通过。

看了楼上的解释妙!!!

2026

  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:98帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-03-25 13:43:34
13楼
建议楼主用单相电的单线而不是三相电的4芯电缆。

高建国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2009-03-29 14:44:37
14楼
同意九楼的观点,你用万用表测一下两根火线是否是380V。

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:161帖 | 1485回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2333
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-03-30 06:13:54
15楼
引用独角怪兽 的回复内容:按楼主描述的现象,不正常。N线电流绝对不可能那么大。另外建议1楼和4楼的朋友,好好再补习一下电工学的基础知识吧。

引用独角怪兽 的回复内容:突然想到的,如果楼主描述正确的话,最有可能的情况是,你的三相电源在供电端接到同一相上了。

-----------------------------------------------------------

不是你的三相电源在供电端接到同一相上了的!这是电脑电源引起的。另外建议5楼和9楼的朋友,好好再补习一下电工学非正弦交流电的基础知识吧。

雨夜闻茶香

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2007年12月21日
发表于:2009-03-30 06:24:11
16楼
中性点断开了.另外。楼上的,你装什么?知道就说说知识,不知道的就别说些乱七八糟的话题

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:161帖 | 1485回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2333
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2009-03-30 06:34:31
17楼

引用雨夜闻茶香 的回复内容:中性点断开了.另外。楼上的,你装什么?知道就说说知识,不知道的就别说些乱七八糟的话题

 


 

总线中性点断开了的话,每相的电压就不平衡了。本地中性点断开了的话。N零线还有电流吗?不知道的就别说些乱七八糟的话题 (雨夜闻茶香语言)东方同意。

如有兴趣,请参考
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=D-8571-5C9D1D48BBBF&page=6#replyea

ts12345

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:653帖 | 2217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-30 08:14:03
18楼
建议楼主用单相电的单线而不是三相电的4芯电缆。

lsflzy

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2009-03-30 08:33:36
19楼
同意9楼独角怪兽的看法,根据i楼主所反映的现象,零线电流基本等于三相电流之和,说明三根火线接在同一相。

ts12345

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:653帖 | 2217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-30 11:27:15
20楼
要想减小只能改成三相用电设备,只是你的电缆零线有点细