1.范围
本标准规定了JT系列无触点交流接触器的分类、命名、基本技术参数、技术要求、检验规则、试验方法及标志、包装、储存运输等基本内容。 本标准适用于JT系列无触电交流接触器。无触电交流接触器在交流频率50Hz、额定电压220VAC/380VAC自动控制电路中起开关作用
2.规范性引用文件
下列文件中的条款经本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文 件,其随后所有的修订版均不适用本标准。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。(双方根据本标准达成协议的条款除外)。 GJB-1515A-2001 固态继电器总规范 GB/T14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 总则 GB/T14048.5-2001 低压开关设备的控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 即电式控制电路电器 GB/T2423.1-2007 电子电工产品基本环境试验规程 试验A: 低温试验 GB/T2423.2-2008 电子电工产品基本环境试验规程 试验B: 高温试验 GB/T2423.3-2006 电子电工产品基本环境试验规程 试验Cab: 恒定湿热试验方法 GB/T2423.10-2008 电子电工产品环境试验 第二部分:试验方法Fc和导则:振动 GB/T2900.18-1992 电工术语、低压电器 GB/T4942.2-1993 低压电器、外壳防护等级 GB/T13384-1992 机电产品包装通用技术条件 GB/T2828.1-2003 技术抽样检验程序 第1部分 GBT1408.4-2003 低压开关设备和控制设备机电式接触器和电机起动器
3.术语
本标准除引用上述文件的有关术语外,其未规定的术语及定义参见以下标准: GB/T14048.4-2006 GJB1515A-2001
4.产品命名及规格
J T 00XF 220V X0A/380V 主称代号 外型符号 产品序号 输入电压 输出电流电压
5.主要技术参数
控 制 回 路 参 数 输入电压 150V~250V 输入电流 30mA~60mA 保证接通电压 150VAC max 保证关断电压 25VAC min 接通时间 过零型:1ms+正电流1/2周期以下 关断时间 1ms+负电流1/2周期以下 主 回 路参数 负载 电压 额定负载电压 380VAC 负载电压范围 150VAC~450VAC 输出电压降 ≤1.8VAC 泄漏电流 过零型:≤15mA 电压指数上升率(dv/dt) 100V/us 零点交越 ±25V 附 件 绝缘电阻 100MΩ/500VDC 介质耐压 2000VAC 50Hz/1min 温升 ∠40℃
6.电流格
JT001 JT002 JT003 JT004 JT005 JT006 T007 T008 10A 20A 30A 40A 80A 80A 80A 80A 7.检验试验
7.1常规检验
7.1.1 外观检验:产品外观应无流胶、缺损,标志清晰,螺丝无松动。
7.1.2 通电检验: 三相加电后导通正常,导通电压降≤1.8VAC
7.1.3 绝缘检验:各接线端子与外壳绝缘电压≥2000VAC/1min
7.1.4 电老化: 产品主回路通三相380VAC电,控制端加220VAC电压。 接通1min 断开1min 各50次
7.15温升检验 加30Kvr电容器负载,t=30min 测热电偶散热器与控制器连接处温升值。
8.型式试验:
8.1 高温存储试验: T=70℃±3℃ t=24h 室温恢复1小时后检测电气性功能应正常
8.2 低温存储试验: T=-20℃±3℃ t=24h 室温恢复1小时后检测电气性功能应正常
8.3 恒定湿热试验: T=30℃±2℃ RH =93%±3% t=24h 室温恢复1小时后检测电气性功能应正常
8.4 机悈振动试验: 单振幅A=0.35 mm 扫描频率f=10Hz~100Hz 扫描周期时间1min 扫描次数3次 试验后接线端子螺丝应无松动、打滑脱落现象,
8.5 介电性能试验: 输入端与外壳之间 输出端与外壳之间 A极与B极之间 B极与C极之间 C极与A极之间 试验电压: 2500VAC 施压时间:1min 试验时应无击穿闪烁现象。
8.6接通和分断能力试验: (样品型号:JT008F-220V80A/380V) 电容器容量: 30Kvar 额定工作电流(有效值):50A 试验电压(有效值): 380V×1.1±5% COSΦ: 0.25~0.05 涌流峰值/额定工作电流有效值: ≤20×50A 试验次数:50次 试验过程中应无异常。
8.7 SCPD协调配合试验 试验方法:GB14048.4-2003 9.3.4.2.1 9.3.4.2.2
8.8 接线端子机裓强度试验 试验要求: 主回路导线规格 10 m㎡ 控制回路导线规格 4 m㎡ 拧紧力矩: 主回路接线端子 1.8 N.m 控制回路接线端子 1.2 N.m 试验次数: 接上、拆下导线各5次 试验后接线端子无损伤变化。
8.9接线端子弯曲试验 试验要求: 主回路导线规格 10 m㎡ 控制回路导线规格 4 m㎡ 拧紧力矩: 主回路接线端子 1.8 N.m 控制回路接线端子 1.2 N.m 试验参数: H=279±13 m㎡ m1=2.0kg m2=0.9kg N=8~12转/分 试验后连接导线无脱出、折断。
8.10拉出试验 试验要求: 主回路导线规格 10 m㎡ 控制回路导线规格 4 m㎡ 试验拉力 主回路F=90N 控制回路F=60N 试验后连接导线无脱出、折断。
8.11外壳抗非常热和着火危险试验 按GB/T14048.1-2000中8.2.1.1规定进行 试验中外壳材料无燃烧起火现象。
9.标志、包装、运输、贮存
9.1 标志 无触点交流接触器至少应有下列内容: ⑴产品型号 ⑵商标 ⑶ 额定输入电压输出电流 ⑷引出端标志
9.2 包装 外包装的标志应清晰整齐,保证不因运输和贮存而模糊不清。包装盒至少有下列内容: ⑴制造商名称及地址 ⑵产品名称或型号 ⑶使用说明书及合格证
9.3运输 运输中应軽拿轻放,勿碰撞挤压,防暴晒雨淋。
9.4 贮存 产品应贮存于通风干燥无腐蚀性气体库房。贮存期不超过两年,超期应进行重新检验, 检验合格后才能出厂。