组态王与西门子S7-200PLC的OPC通信 点击:378 | 回复:0



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-30 21:09:56
楼主



西门子S7-200与PC ACCESS的通信不是目的,我的最终目的是要实现第3方组态软件(组态王)与S7-200的OPC通信。

组态王画面上的起动按钮和停车按钮控制M0.0和M0.1的状态,通过PLC的程序控制Q0.0,用组态王画面上的指示灯显Q0.0的状态。

T37的当前值以锯齿波的波形在0和MW10的预置值之间不断变化。用组态王的画面显示T37的当前值。可以用组态王画面上的模拟值输入字符串修改T37的预置值MW10。

在组态王中组态好S7-200.OPCServer的变量和画面后,在测试组态王和S7-200的通信时,发现S7-200的数据可以传送给组态王,例如用组态王画面上的指示灯显示Q0.0的状态和显示T37的当前值。但是组态王中的数据(例如用画面上的按钮控制的M0.0和M0.1)不能传送到PLC,只能实现单向的通信。

在西门子的论坛和“找答案”版区搜索“ACCESS 组态王”,几乎找不到什么有用的信息。在组态王的生产厂商亚控公司的论坛搜索,得到的有用信息也很少。

用百度搜索“ACCESS 组态王”,找到了很多与数据库ACCESS有关的帖子。改为搜索“PC ACCESS 组态王”,发现有几个和我同病相怜的人,遇到和我相同的问题。

下面两个帖子讲到了原因:

1) 原因找到了,还是因为组态王是<此处内容被屏蔽>的原因呀!很多功能实现不了。<此处内容被屏蔽>

这个原因我不认同,我用的是亚控公司给的组态王的试用版光盘,每次可用2小时,不存在<此处内容被屏蔽>的问题。<此处内容被屏蔽>

2) 有个更新文件。

3)在组态王V6.53里边有个补丁,找组态王要一个就行了,我用的时候就是。

看来问题出在组态王身上,我用的是V6.51版的组态王。在亚控公司的网站上找不到组态王有关的补丁和更新文件,干脆下载了最新版的组态王V6.55。重新安装组态王后一试,按钮信号可以传送到PLC,问题解决了!

这个问题的解决过程可以得出一些结论:

1)遇到问题找互联网,一般都可以解决问题。

2)在什么地方搜索很重要,西门子产品的问题首选的当然是西门子网站的论坛和“找答案”版区。组态王的问题可以在生产厂商的论坛搜索。这个例子用百度搜索得到了启发。

3)搜索时的关键词很重要,有时需要使用不同的关键词搜索。

4)要学会在搜索到的大量信息中,迅速地找出有用的信息。

5)很多信息最后还需要通过实验来验证是否正确,去伪存真,大浪淘沙始得金。




 