所需硬件设备: 4台FX5UPLC、1台威伦MT8070IH触摸屏、一台交换机 

一、PLC设置 

(1)、点击:导航-参数-FX5UPLC-模块参数-以太网端口 
PLC1的IP地址设置为192.168.3.251 
PLC2的IP地址设置为192.168.3.252 
PLC3的IP地址设置为192.168.3.253 
PLC4的IP地址设置为192.168.3.254 

1.jpg

2)点击详细设置,右方窗口选择以太网设备(通用)-SLMP连接设备,直接拖放到网络组态界面,IP地址为PLC各自的地址,端口号默认4999.完成后保存,下载(PLC参数要勾选) 

2.jpg

二、HMI设置 

1)、网线的制作:如果是一台PLC和屏直接相连接,可以不使用交换机,网线的接法使用交叉接法;如果通过交换机和屏相连接,要使用直连网线的接法。 

3.jpg

2)、HMI参数设置,PLC选择为FX5U(Ethrenet) 

4.jpg

3)、HMI中PLC的参数 

5.jpg

6.jpg

4)、HMI的本地IP地址设置, 在触摸屏界面选择系统设置工具条,输入密码(默认为为111111)选择TCP/IP,将触摸屏地址设置为和PLC同一网段并且不能和PLCIP地址重复,比如192.168.3 .250 