2 变频器的主要发热部位及成因
变频器主电路原理图如图1所示,一般分为整流部分、滤波部分和逆变部分及控制部分。
2.1变频器的发热机理及主要发热部位
变频器的主要发热部位也就是整流及逆变部分。整流一般采用三相桥式整流电路,由于是工频工作,对整流模块的开关频率没有太高的要求,选择压降小的整流模块可降低这一部分的温升。在变频器工作时,作为完成功率变换及输出的执行器件,逆变模块产生的热量是非常大的。
目前主流变频器的逆变模块一般采用igbt模块(insulated gate bipolartransistor绝缘栅双极型晶体管),igbt是由mosfet和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为mosfet,输出极为pnp晶体管,因此,可以把其看作是mos输入的达林顿管。它融和了这两种器件的优点,既具有mosfet器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的优点,igbt作为电压型控制器件,具有输入阻抗高、驱动功率小、控制电路简单、开关损耗小、通断速度快、工作频率高、功率容量大等优点,
因而在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。一般情况下流过igbt电流较大,开关频率较高,故而器件的损耗也比较大,如果热量不能及时散掉,使得器件的结温tj超过tjmax,则igbt可能损坏。igbt模块的芯片最大额定结温tjmax是150℃,在任何工作条件下,都不允许超过,否则要发生热击穿而造成损坏,一般要留余地,在最恶劣条件下,结温tj限定在125℃以下,但芯片内结温监测有难度,所以变频器的igbt模块,都在散热器表面装有温控开关,其值在80~85℃之间。当达到此温度时,即因过热保护动作,从而自动停机,以确保igbt的安全。也有用热敏电阻进行保护的。igbt的损耗不仅与工作电流大小有关,更重要的是与变频器的载波频率密切相关。当pwm信号频率>5khz时开关损耗会非常显著,温升会明显增加。igbt的功耗包括稳态功耗和动态功耗,其动态功耗又包括开通功耗和关断功耗。
其他如半导体器件与导体的连接处、母线(排)、浪涌吸收器与主电路的电阻原件等也在变频器工作时产生热量,其温升极限值在国家标准中也做出相应规定。
2.2 在使用中导致变频器温升升高的几种因素
(1)大多变频器实际使用都装在变频控制柜装置内,这就等于改变了变频器的使用环境条件。如防护等级、环境温度、通风等,这些因素造成温升升高。
(2)开关频率:igbt 的发热有集中在开和关的瞬间。因此开关频率高时自然变频器的发热量就变大了。
(3)变频器的温升试验应以较严酷等级试验为依据,除非与用户达成某种协议。在温升试验时应选脉宽调制频率的上限,不能满足要求时应考虑降容使用并应在使用手册中指明。
(4)风道过滤网堵塞、散热风扇故障及灰尘等。
(5)使用环境温度过高。
3 变频器温升设计要点
温度上升对igbt参数有很大的影响,严重时导致失效甚至损坏。温度上升包含两个意思:一是igbt中的电磁场能量转化为热能,主要由于器件中的电阻热效应;一是器件发热与外部冷却之间的相互作用,发生的热量如果不能及时散发出去,即散发能力不够,则使温度上升。如果器件工作温度超过最高结温,器件中的晶体管就可能会被破坏,器件也随即失效,所以应采取各种途径降低结温或是让结温产生的热量尽快散发到环境中。
了解了整流及igbt的模块的温度要求,就可确定模块的散热器的工作温度,合适的工作温度既可保证其经济性又可保证其长期、可靠、安全地运行,比如选择igbt模块的散热器为80℃作为设计依据,那么温升值为:
k1= 80℃-k0=80℃-40℃=40℃
其中:k1为igbt模块的散热器温升值;k0为最高允许环境温度。
散热设计,取决于igbt模块所允许的最高结温,在该温度下,必须要做散热设计。为了进行散热设计,首先要计算出器件产生的损耗,该损耗使结温升至允许值以下来选择散热片。在进行热设计时,不仅要保证其在正常工作时能够充分散热,而且还要保证其在发生短时过载时,igbt的结温也不超过tjmax。按下列公式可计算出相关数值:
tj=tc+pt×rth(j-c)
其中:rth可以在数据手册中查到,rth(j-c)为标定的结壳热阻,tj为半导体结温,pt为器件的总平均功耗(psw+pss),tc为模块的基板温度。
设计中还要参照其它各部位温升允许值以及其它的要求,如变频器的效率、防护等级、电流密度等以此来设计散热器的体积、风机的容量及母排尺寸等结构上的设计。当然不能忽略其它元器件选型的重要性。
当然,受设备的体积和重量等的限制以及性价比的考虑,散热系统也不可能无限制地扩大。可在靠近igbt处加装温度继电器、热敏电阻等,检测igbt的工作温度。控制执行机构在发生异常时切断igbt的输入,保护其安全。普传科技研发的变频器具有特有的逆变模块(igbt)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
实践中,将igbt安装固定在散热器上时应注意以下事项 :
——由于热阻随igbt安装位置的不同而不同,因此,若在散热器上仅安装一个igbt时,应将其安装在正中间,以便使得热阻最小;当要安装多个igbt时,应根据每个igbt的发热情况留出相应的空间;
(1) 使用带纹路的散热器时,应将igbt较宽的方向顺着散热器的纹路,以减少散热器的变形;
(2)散热器的安装表面光洁度应≤10μm,如果散热器的表面不平,将大大增加散热器与器件的接触热阻,甚至在igbt的管芯和管壳之间的衬底上产生很大的张力,损坏igbt的绝缘层;
(3) 为了减少接触热阻,最好在散热器与igbt模块间涂抹导热硅脂。
4 变频器的温升试验
4.1试验依据
2002年制定的国家标准gb/t12668.2-2002《调速电气传动系统第二部分:一般要求—低压交流变频电气传动系统额定值的规定》给出了低压变频器一般额定值规定,在7.3.2“cdm/bdm的标准试验”中对于温升的“试验方法”按《半导体变流器基本要求的规定》gb/t3859.1-1993的6.4.6规定执行。在7.4.2.5“电气传动系统”的专门试验中提到温升试验“在要求的最大负载下,以最低转速、基本转速和最大转速进行温升试验。温升试验进行到所有温度都稳定为止”。
在gb/t3859.1-1993的“检验与实验”中6.4.6“温升试验”中给出了具体要求:温升试验的目的在于测定变流器在额定条件下运行时各部件的温升是否超过规定的极限温升。半导体器件的温升极限可以是规定点(例如外壳)的最高温升,也可以是等效结温,由制造厂决定。变流器各部位的极限温升如表1所示。
在送审的《调速电气传动系统第5-1部分:安全要求:电气、热和能量》(gb12668.5.1)标准中,给出了“防触电、热和能量危险的保护”的规定“当按照设备的额定值进行试验时,设备及其组成部分所达到的温度应当不超过表15中给出的温度”。对“橡胶绝缘导线或热塑绝缘导线、用户端子、母线和连接片或接线柱、绝缘系统、电容器、印制线路板”等“内部材料和部件的最大测量温度”做出了说明。
4.2 试验方法与设备的选择
试验中根据试验条件可选择不同的试验方法。
4.2.1等效法温升试验
采用可调电阻、可调电抗器构成的模拟负载,由于不宜调节,功耗大等缺点则很少采用,如图2所示。
楼主最近还看过