发表于:2005-06-05 20:50:00
9楼
51、高压电气设备的定级标准是什么?
答:高压电气设备的定级标准分三类:一二类为完好设备,三类为非完好设备,。其具体分类如下:①一类设备 经过运行考验,技术状况良好,技术资料齐全,能保证安全、经济、满发满供的设备②二类设备 设备技术状况基本良好,个别元件部件有一般性缺陷,但能保证安全运行③三类设备 有重大缺陷不能保证安全运行,或出力降低、效率很差、或漏油、漏气、漏水严重,外观很不清洁者。
52、在带电的电流互感器二次回路工作时,应采取哪些安全措施?
答:①严禁将电流互感器二次侧开路②短路电流互感器二次绕组时,必须使用短接片或短接线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法③严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何作业④工作必须认真、谨慎、,将回路的永久性接地点断开⑤工作时必须由专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
53、在带电的电压互感器二次回路工作时,应注意的安全事项是什么?
答:①严格防止电压互感器二次侧短路接地,应使用绝缘工具,戴手套②根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动③接临时负荷应装设专用刀闸和熔断器.
54、怎样校验电气的热稳定度?
答:一般电器热稳定度的校验条件是设备电器短时允许的热量要大于短路所产生的热量,即满足I²t≥I(3)2∞tina(It为电器的允许热稳定电流)。校验时应按以下步骤校验:①计算线路最大短路电流I(3)∞②计算短路发热假想时间tina(tina=tk+0.05s)③根据制造常给出的短时允许热稳定电流It即允许热稳定时间t,按上式校验。
55、高压油断路器发现什么情况应停电进行检查处理?
答:高压油断路器发现:①运行中油温不断升高②因漏油使油面降低,看不见油面时③油箱内有响声或放电声④瓷瓶绝缘套管有严重裂纹和放电声⑤断路器放油时,发现较多碳质或水分⑥导线接头过热,并有继续上升的趋势等情况之一,即应停电检修处理。
56、对断路器的控制回路有哪些要求?
答:对断路器的控制回路有下列要求①应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作②应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号③合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源④在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置⑤断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线⑥对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号⑦弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
57、什么叫“不对应原理”接线?
答:当断路器采用手动时,利用手动操作机构的辅助触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即操作机构(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。当断路器采用电磁操作机构或弹簧操作机构时 ,则利用控制开关的触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即控制开关(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。
58、为什么有的配电线路只装过流保护,不装速断保护?
答:如果配电线路短,线路首末端短路时,两者短路电流差值很小,或者随运行方式的改变保护装置安装处的综合阻抗变化范围大,安装速断保护后,保护的范围很小,甚至没有保护范围,同时该处短路电流较小,用过电流保护作为该配电线路的主保护足以满足系统稳定的要求,故不再装设速断保护。
59、带时限的过流保护的电流整定,不只是要求动作电流躲过最大负载电流,而且要求返回电流也躲过最大负载电流,为什么?
答:用图4-17所示电路来说明,如果保护装置KA1的动作电流整定只考虑动作电流躲过其线路WL1的最大负载电流,而不考虑返回电流躲过最大负载电流,则在后一级保护KA2的线路WL2首端发生三相短路时,KA1和KA2同时起动,但KA2的动作时间t2比KA1的动作时间t1短,所以KA2首先跳开QF2,切除故障线路WL2。这时KA1因短路故障已切除,按保护选择性要求应该返回。但是如果KA1的返回电流未躲过WL1的最大负载电流,则在WL2切除后,因WL1还有其他负载线路,其负载电流也可能接近最大,因此KA1可能不返回,而保持动作状态,从而在到达t1时使QF1错误地跳开,切除WL1,扩大了故障停电范围,这是不允许的。因此KA1等动作电流整定,除考虑动作电流躲过最大负载电流外,其返回电流也应躲过最大负载电流。
60、什么叫保护装置的“死区”?电流速断保护为什么会出现“死区”?如何弥补?
答:凡保护装置不能保护的区域,称为“死区”。由于电流动作保护的动作电流时按躲过末端的最大短路电流来整定的,因此靠近末端有一段线路在发生短路故障特别时两相短路时就不可能动作,因而出现了“死区”。弥补“死区”的办法,是电流速断保护与过电流保护配合使用。在电流速断保护的保护区内,过电流保护作为后备保护,而在电流速断保护的“死区”内,则用过电流保护作为基本保护。
61、什么叫备用电源自动投入装置(APD)?如工作电源断开时,备用电源时如何自动投入的?
答:备用电源自动投入装置(APD)是在工作电源断开时能使备用电源自动投入工作的装置。APD通常是利用原工作电源主断路器的常闭联锁触点来接通备用电源主断路器的合闸回路。
62、装有纵联差动保护的电力变压器是否可取消瓦斯保护?
答:电力变压器纵联差动保护不能代替瓦斯保护,瓦斯保护灵敏快速,接线简单,可以有效地反映变压器内部故障。运行经验证明,变压器油箱内的故障大部分是由瓦斯保护动作切除的。瓦斯保护和差动保护共同构成电力变压器的主保护。
63、Y.d11接线的变压器对差动保护用的电流互感器有什么要求?为什么两侧电流互感器只允许一侧接地?
答:Y、d11接线的变压器,其两侧电流相位相差330º,若两组电流互感器二次电流大小相等,但由于相位不同,会有一定的差动电流流入差动继电器。为了消除这种不平衡电流,应将变压器星形侧电流互感器的二次侧接成三角形,而将三角形侧电流互感器的二次侧接成星型,以补偿变压器低压侧电流的相位差。 接成星形的差动用电流互感器,二次侧中性点应接地,而接成三角形的电流互感器二次侧不能接地,否则会使电流互感器二次侧短路,造成差动保护误动作。
64、图4-29所示的单侧电源供电的自动重合闸装装置(ARD)原理展开图,该装置是如何保证一次重合闸的?
答:若线路故障位永久性故障,ARD首次重合闸后,由于故障仍然存在,保护装置又使断路器跳闸。QF(1-2)再次给出了重合闸起动信号,但在这段时间内,KAR(重合闸继电器)中正在充电的电容器C两端的电压尚未上升到KM的工作电压(充电时间需要15-25s),KM拒动,断路器就不可能被再次合闸,从而保证了一次重合闸。
65、图4-29所示的单侧电源供电的自动重合闸装装置(ARD)原理展开图,该装置是如何保证用控制开关断开断路器时,ARD不动作的?
答:通常在停电操作中,先操作选择开关SA2,其触点SA2(1-3)断开,使KAR退出工作,再操作控制开关SA1,完成断路器分闸操作,即使SA2没有扳到分闸位置(使KAR退出位置),在用SA1操作时,断路器也不会自行重合闸。因为当SA1的手柄扳到“预备跳闸”和“跳闸后”位置时,触点SA1(2-4)闭合,已将电容C通过R6放电,中间继电器KM失去了动作电源,所以ARD不会动作。
66、图4-29所示的单侧电源供电的自动重合闸装装置(ARD)原理展开图,该装置是如何实现后加速保护的?
答:本电路中,KAR动作后,一次重合闸的同时,KM(7-8)闭合,接通加速继电器KM2,其延时断开的常开触点KM2立即闭合,短路保护装置的延时部分,为后加速保护装置动作做好准备。若一次重合闸后,故障仍然存在,保护装置将不经时限元件,而经触点KM2直接接通保护装置出口元件,使断路器快速跳闸。从而实现了重合闸后加速保护。
67、高压电力线路常采用哪几种继电保护?反时限过电流保护的动作电流整定是用什么共识进行计算的?
答:高压电力线路常采用①带时限的过电流保护②单相接地保护③电流速断保护④低电压保护等。反时限过电流保护的动作电流Iop.k的整定可按式Iop.k=(Krel Kkk Kst.m/Kre Ki)I30计算
68、图4-5硅整流电容储能的直流系统中,二极管VD2、VD3各起什么作用?
答:二极管VD1和VD2的主要作用:一是当直流电源电压因交流供电系统电压降低而降低时,使储能电容C1、C2所储能量仅用于补偿自身所在的保护回路,而不向其他元件放电;二是限制C1、C2向各隔断路器控制回路中的信号灯和重合闸继电器等放电,已保证其所供电的继电保护和跳闸线圈可靠动作。
69、对工厂企业供电系统的继电保护装置有哪些要求?
答:对工厂供电系统的继电保护装置的要求主要表现在选择性、快速性、灵敏性、可靠性四个方面。
70、怎样寻找变配电站直流系统接地故障?
答:直流系统接地时,应首先查清是否由于工作人员误碰或工作场所清理不善所引起,然后分析可能造成直流接地的原因。一般采取分路瞬时切断直流电源的方法,按以下原则巡找①先查找事故照明、信号回路、充电机回路,后查找其他回路②先查找主合闸回路,后查找保护回路③先查找室外设备,后查找室内设备④按电压等级,从10Kv到35Kv回路依次进行寻找⑤先查找一般线路,后查找重要线路。此外,也可使用交流低频发信设备寻找直流接地点,不必逐段倒停直流回路,但必须采取措施,防止造成第二个直流接地点。要注意的示,采用晶体管保护的变电所,禁止使用此法。
71、传统的机电式继电保护系统存在哪些缺陷?
答:传统的机电式继电器保护系统在以下几个方面存在着自身难以克服的缺陷:①动作速度慢,一般不超过0.02s②没有自诊断和自检功能,保护装置中的元件损坏不能及时发现,易造成严重后果③保护的每一种方式都是靠相应的硬件和连线来实现的,所以保护装置的功能灵活性差④对于供电系统中一些复杂的保护方式,参数整定繁琐,调试工作量大,且灵敏度差,容易发生保护误动和拒动的现象。
72、变电所微机保护系统与传统机电式继电保护相比有哪些优点?
答:微机保护系统充分利用和发挥了计算机的储存记忆、逻辑判断和数值运算等信息处理功能,在应用软件的支持下,除了具备传统继电保护系统的优点外,其最大的特点就是快速性和灵敏性。此外,微机保护系统有很强的综合分析和逻辑判断能力,可以实现自动识别,抗干扰能力强,可靠性高;微机保护的动作特性和功能可以方便地通过改变软件程序来进行选择,调试方便,因而具有较大的灵活性;微机保护具有较完善的通讯功能,便于构成综合自动化系统,最终实现无人值班,对提高系统运行的自动化水平意义重大。
73、微机保护系统的硬件一般包含哪几部分?
答:微机保护系统主要包括:微机系统、数据采集系统、开关量输入输出系统三部分。
74、微机保护的数据采集系统一般包含哪几部分?
答:数据采集系统包括交流变换、电压形成、模拟滤波、采样保持、多路转换以及模数转换等。
75、微机保护系统中模拟量的采集有哪几种方式?各有何特点?
答:微机保护系统中模拟量的采集一般有两种方式,即直流采样监测和交流采样监测。直流采样监测电量变送器将供电系统的交流电压、交流电流、有功功率、无功功率等转换为(0~5)V(无功为±5V)的直流电压信号,供微机监测。该方法可以采用单极性A/D转换借口,对转换速度的要求不高,精度比较容易保证,程序设计也较简单,但这种方式的主要缺点是电量变送器投资较大,二次接线维护复杂,且变送器有一定的延时,因此,该方式一般适用于监测变化速度比较缓慢的过程和稳态量。
交流采样监测是采用交流变换器将交流电压和交流电电流转换成±5 V的交流电压信号,供微机监测。这种方法的特点是结构简单,速度快投资省,工作可靠,缺点是程序设计较繁琐,要提高监测精度在技术上比较复杂。同时他要求A/D转接口是双极性的,对转换速度要求较高。
76、微机保护的数据采集中,模拟低通滤波器什么作用?
答:如果数据采样频率过低,由于供电系统发生故障的初始瞬间,电压、电流中都含有相当高的谐波成份,会出现频率混叠而使数据处理失真。为防止频率混叠,采样频率ƒs不得不选取得很高。采样频率越高,对CPU的速度要求越高。但由于目前大多数的微机保护原理都是反映工频量的,因此,在采样前设置一个模拟低通滤波器,将电压、电流信号中的高频分量虑掉,这样就可以降低采样频率ƒs,从而降低对微机系统硬件的要求。
77、什么是变电所综合自动化系统?
答:变电所综合自动化系统是指在微机保护系统的基础上将变电所的控制装置、测量装置、信号装置综合为一体,以全微机化的新型二次设备替代机电式的二次设备,用不同的模块化软件实现机电式二次设备的各种功能,用计算机局部联络通信替代大量信号电缆的连接,通过人机接口设备,实现变电所的综合自动化管理、监视、测量、控制及打印记录等所有功能。
78、变电所综合自动化系统具有哪些特点?
答:变电所综合自动化系统具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化等特点。
79、变电所综合自动化系统具有些基本功能?
答:变电所综合自动化系统具有数据采集、数据处理与记录、控制与操作闭锁、微机保护、与远方操作控制中心通信、人机联系、自诊断、数据库等功能。