松下A5电机,电机空载,刚性从小调到达都调过,控制模式为位置控制(确定),当电机送上使能后,肉眼能看得出电机轴在微动,但又不像速度模式那种零漂的转动;
动的过程:先向顺时针转动个五六度的样子,然后停下,等过个几秒钟又往逆时针转动个五六度的样子(其实以其说它在是在转动,还不如说它是在蠕动,给我的感觉就是电机在找“零点”,而且还发现一个情况,当电子齿轮比分子逐渐加大时,这种蠕动的现象越趋于明显,这是什么情况?我的理解伺服工作在位置模式,当上位机不给信号的时候,电机相对来说是不能动的,当然微观上说,它是无时无刻在动的,但至少我刚性调的不是太离谱的话,肉眼看电机轴应该是看不出来在动才对吧?
以上现象是正常现象还是其他什么原因导致的?大家交流下,谢谢!
回复内容:
对:波恩关于如果和电子齿轮比都有关了,估计是指令信号受干扰了,不干净!内容的回复: