安川伺服3代 SGDS-01A01A位置控制问题 点击:495 | 回复:1



0biao1344

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2012-04-10 20:43:24
楼主
安川伺服驱动器SGDS-01A01A 在位置控制情况下在接 PLC之后  PLC没有输出脉冲和 信号的 情况下 它自己有信号干扰 就会走, 参数 驱动器这些多没有 问题,地线屏蔽这些 多不是原因  在不接PLC 伺服点动的 情况下是没有 问题的 自己不会走, 接上 PLC后部发信号自己就会走 有没有人知道 解决的 办法 谢了


楼主最近还看过



xiesensheng

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2012-04-12 21:27:42
1楼

松下A5电机,电机空载,刚性从小调到达都调过,控制模式为位置控制(确定),当电机送上使能后,肉眼能看得出电机轴在微动,但又不像速度模式那种零漂的转动;

动的过程:先向顺时针转动个五六度的样子,然后停下,等过个几秒钟又往逆时针转动个五六度的样子(其实以其说它在是在转动,还不如说它是在蠕动,给我的感觉就是电机在找“零点”,而且还发现一个情况,当电子齿轮比分子逐渐加大时,这种蠕动的现象越趋于明显,这是什么情况?我的理解伺服工作在位置模式,当上位机不给信号的时候,电机相对来说是不能动的,当然微观上说,它是无时无刻在动的,但至少我刚性调的不是太离谱的话,肉眼看电机轴应该是看不出来在动才对吧?

以上现象是正常现象还是其他什么原因导致的?大家交流下,谢谢!

 

 

回复内容:
对:波恩关于如果和电子齿轮比都有关了,估计是指令信号受干扰了,不干净!内容的回复:

谢谢波恩,也谢谢大家,问题查出来了,情况是:开关电源输出电压极不稳定,忽高忽低的,用的是明伟的开关电源,估计是买到假的了,换了个开关电源就OK了,看来在低压电路里电源质量相当重要啊。

 