伺服电子齿轮的设置 点击:935 | 回复:12



szlixiangyang

    
  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:12帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2008年7月24日
发表于:2012-03-24 10:08:06
楼主

在设备电子齿轮时,需要知道脉冲当量(也就是一个脉冲所对应的进给量或角度数),那么这个脉冲当量该怎样计算?还是可以给定?

在J2S的说明书上的例子中:伺服电机的脉冲分辨率是131072,机械一转的进给量是10mm,变速比为1:2,那么这脉冲当量是不是为10/131072*2得到的是0.038um,而给定的一个脉冲为10um的进给量?          有点疑惑。请指教!

                                                                                                谢谢!



楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-24 10:47:45
1楼
机械一转的进给量是10mm,是指一丝的螺距吧,可以先确定机械精度要求,再求脉冲当量,进而计算电子齿轮比设置。共参考。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:207帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2012-03-25 12:41:57
2楼

脉冲当量分指令脉冲当量和反馈脉冲当量

如果伺服已选定为J2S,则执行端的反馈脉冲当量的确为“10mm/(131072*2)“,按楼主的计算为“0.038um”,而指令脉冲当量为10um,即楼主所说的“给定的一个脉冲为10um的进给量”,如何统一“0.038um”的反馈脉冲当量与“10um”的指令脉冲当量间的不一致性,这就需要用到日系和仿日系通用伺服驱动器的电子齿轮比功能。

“10um”的指令脉冲当量,与“机械一转的进给量是10mm”,就意味着机械每转一圈,需10mm/10um=1000个这样的指令脉冲,而“变速比为1:2”,即伺服电机转过2圈,因而电机每转1圈所需的指令脉冲数为500。

以500的每转指令脉冲数,对131072的单圈反馈分辨率,就可以核算出所需的电子齿轮比=131072/500

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2012-03-25 14:07:37
3楼

當你在規畫電控系統最先要考量的是 設備的產能及精度

机械一转的进给量是10mm,是指一丝的螺距吧,可以先确定机械精度要求,再求脉冲当量,进而计算电子齿轮比设置。共参考。

市面上有一絲螺距的絲桿嗎? !

 什麼叫脈衝當量 其實從單位就可看出其定義 步距(mm)/ PLUSE(脈衝)

有些上位控制器 脈衝當量不會自動形成 所以就需要運算 提高系統解析度 再電控的方法有兩種 4倍頻 及電子細分(倍頻) 或機械手段 就是加裝減速機 再高解析度之伺服系統 若不用電子齒輪比 將解析度降下來 設備產能將會受影響 速度會受限制 電子齒輪的設定式在精度與產能下所要考慮兩者的平衡點

此系統最高解析度為18位

不管透過機械 或電子細分 來提高系統之解析度(分辨率) 都不能提高系統的精度

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-03-25 14:39:10
4楼
脉冲当量是自己给定的,是根据设备生产工艺要求的精度所决定的。

重衣

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:620
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2012-03-29 21:42:40
5楼
波恩老师:

脉冲当量分指令脉冲当量和反馈脉冲当量?好像有些不对吧,请说明一下,谢谢!

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:207帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2012-03-30 07:58:43
6楼

无论是指令还是反馈,计数值每增减1所对应的理论移动距离就是脉冲当量,所以说指令侧有指令脉冲当量,反馈侧有反馈脉冲当量。伺服的反馈脉冲当量一般而言是个固定值,取决于电机的所选用的反馈元件,比如编码器,旋转变压器等,以及对反馈信号的具体处理方法,比如电子细分。指令脉冲当量一般源自设计目标。当这两个脉冲当量不一致时,换句话说,当电机的每转指令脉冲数和反馈脉冲数/计数值不同时,就有必要通过通用伺服的电子齿轮比进行协调。

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2012-03-30 09:40:34
7楼

波恩

脈衝當量只有一個 在系統裡面 並且存在控制器內的一個參數 驅動器不是控制器 他所接受僅是編碼器的訊號 非脈衝當量 並且將此訊號(正余弦) 經內部模擬量做倍頻 及 4倍頻 轉成17位TTL 再透過電子齒輪 輸出適合此系統 之速度 經度 要求之 脈衝數 給控制器

控制器一般不自動形成脈衝當量 可能考慮 需要增很多運算指令 影響控制的響應速度 固讓使用者自行運算

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2012-03-30 10:13:52
8楼
若控制器是PLC 呢 ???

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:207帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2012-03-30 19:37:38
9楼

承蒙老兄提醒,不胜感激!

 

只不过回转式反馈既然有分辨率,或解析力,对应到直线运动的负载端,每一个反馈计数增量就必然对应一个确定的理论位移量,这个与反馈分辨率对的位移量就是反馈脉冲当量。

 

对于直线光栅尺,若每mm刻线密度50线,不做电子细分,只做经典的4倍频,则每个4倍频后的反馈脉冲对应的位移增量就是5um,这个5um可以称之为直线光栅尺的检测分辨率,也可以称之为反馈脉冲当量。

 

回到旋转式驱动的直线运控来看,既然存在每转指令分辨率(脉冲数),或者存在每转反馈分辨率(脉冲计数),对应到直线运动的负载端,就存在每个指令脉冲或反馈脉冲对应的理论位移增量,这个位移增量就是脉冲当量,与每转指令脉冲分辨率对应的就是指令脉冲当量,与反馈脉冲分辨率对应的就是反馈脉冲当量。

 

总之,脉冲当量是站在机械传动系统设计的角度上去看,的确不是站在伺服驱动器的执行角度去看。因而,正如兄台所言,普通的伺服驱动和PLC都只需知道自己该走的脉冲数/计数值即可,无需知到被驱动对象的脉冲当量到底是多少。

 

个人以为,不必过分拘泥于此间说法的差异,这里没有技术上的大是大非问题,甚至不存在正误对错之别。

 

最后,欣见兄台终于摒弃了与那七窍通了六窍者的无谓辩驳。

szlixiangyang

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:14帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2008年7月24日
发表于:2012-03-31 10:41:53
10楼

谢谢各位的精彩分享!学习了!

重衣

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:620
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2012-04-05 19:51:56
11楼

呵呵,谢谢老师的指点!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师