当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
运动控制
>
三菱(Mitsubishi)伺服
我要发帖
请教三凌伺服MR-J2S-40B配HF-KP43马达问题
点击:
458
| 回复:
3
不明真相
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:6帖 | 1357回
年度积分:0
历史总积分:12113
注册:2007年4月23日
发表于:2011-08-03 11:51:08
楼主
有一客户说他的设备上用伺服MR-J2S-40B配的是HF-KP43马达,可资料HF-KP43马达是J3系列的呀,我搞了一套试了也不行,会报16编码器通讯问题,请问可以这样用吗?是不是要改什么参数,还是客户的是特殊的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LIUSHIXIN
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:17帖 | 291回
年度积分:0
历史总积分:580
注册:2005年1月19日
发表于:2011-12-25 08:02:03
1楼
肯定不可以啊。MR-J2S-40B配的是KFE43的马达啊
回复
引用
举报
xjzlyg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2364回
年度积分:0
历史总积分:13554
注册:2005年7月09日
发表于:2011-12-27 17:04:36
2楼
没讲过这样配的,正常这样会报警的
回复
引用
举报
不明真相
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:6帖 | 1357回
年度积分:0
历史总积分:12113
注册:2007年4月23日
发表于:2011-12-28 09:22:08
3楼
三凌产品在欧洲的和国内的很多不一样,我碰到过好多型号带了后缀的马达里面编码器用的不一样。有的同型号的也是编码器不一样。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:怎样计算脉冲的移动量
[5559]
求助:关于步进电机最大启动频...
[5533]
埃斯顿伺服常见现象报警及排...
[20801]
控制器的带宽
[6856]
关于松下伺服报警ERR.11和ER...
[8687]
S曲线加速5段式怎样解算,求解...
[5837]
伺服电机的结构及工作原理 转...
[7913]
伺服电机的最低稳定运行速度...
[6457]
英国trio请进
[8351]
只有4根接线的光栅尺
[8844]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号