哈哈
俄估计楼主,是想使唤两只料位开关搞事,所以俺就胡球整呀~~~~~~~~~
嘻嘻嘻
嘻嘻嘻嘻,整瞎咧去球~~~~~~~~~~~
如果有个4~20mA啥滴连续量料位传感器滴话,俄看就别去使唤俩继电器搞事咧,,,
不妨给传感器配个150元滴二次小表,用1路报警继电器搞事
例如,可以设置1米料位,为下报警点
再例如,可以设置报警回差为5米
这样
当料位低于1米时继电器报警,电机转悠,
报警后料位高于(1+5)=6米时,报警解除,电机歇歇,
直至料位再次低于1米时,继电器才会再次报警
嘿嘿,
这继电器呀,它少动作几次,少胡球忽闪几回,系统就爎扎安逸日泰
我觉得这要看你选用什么样的检测开关,如果是继电器输出的就按启保停电路的思路去做,如果是晶体管输出的就要使用两个小型继电器中转,其实还是启保停电路的方法,只是因为两个晶体管串接输出后不能正常工作(驱动接触器线圈困难),所以用检测开关输出的信号去驱动小型继电器,再用小型继电器的常闭、常开触点组成启保停电路驱动接触器。
原理:当物料在低位以下时,低位检测开关因为检测不到物料而不动作,此时相应的小型继电器常闭触点是接通的,相当于我们按下启动按钮,接触器吸合电机工作,同时该接触器的一组常开触点闭合用来取代小型继电器触点,也就是我们常说的“自锁”功能,这样当物料继续上升使低位检测开关感应到物料而动作,续而小型继电器动作常闭触点被断开,相当于我们松开启动按钮,但该触点被接触器“自锁”,所以接触器不会断电继续工作,随着物料的继续上升到高位检测开关被触发,常闭触电断开,切断了整个控制回路的电源,接触器失电断开回到静态,常开点断开自锁功能被释放,电机停止工作,物料下降后高位检测开关恢复静态,常闭点再次接通直到低位检测开关感应不到物料恢复静态,为下一次“按下启动按钮”提供电源。