首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

盈进自动化杯擂台第3期——变频器输入电压下降,输出电流会发生变化吗? 点击:2760 | 回复:42



西岭雪

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:488帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22737
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-01-02 21:16:15
楼主
        讨论主题:变频器输入电压下降,输出电压或电流会发生什么变化?

        要求:最好结合自己实际工作。

        参与方式:采取跟帖的方式参与。

        评奖规则:由活动组织者评奖,并进行公开公布告示,优胜奖重点考虑在讨论中结合易驱变频器、东元变频器、安川变频器、永宏PLC的使用进行阐述的活动参与者。

        活动结贴:每个月末出新一期擂台,每月初负责结贴。

         奖项设置:每期设优胜奖一名,奖励300元人民币,鼓励奖四名,奖励50元人民币,每12期获得本活动奖励总额第一名(出现相同情况则看谁首先获得该年度活动优胜奖)者获选年度技术专家,获得1000元人民币奖励。

        活动发奖:每月头5个工作日发放上月活动奖励,获奖选手需提供农业银行转帐卡号以便发奖。





上海安川变频器代理,安川变频器维修 安川变频器销售  
安川变频器销售,安川变频器配件  热线021-54301846
销售电话:13917560938     于工
 
安川变频器H1000A1000V1000J1000E1000T1000
 
H1000替换安川G7 高性能&多用途!真正的矢量控制通用变频器

A1000替换安川F7 电流矢量控制通用变频器

V1000替换安川V7: 性能惊人!使用简单的真正电流矢量控制小型变频器

J1000替换安川J7:从小巧精致的变频器感受高可靠性!简洁操作、简单设定
 
E1000替换安川E7风机水泵专用变频器  节能&高效率!

L1000替换安川L7同步、异步电机兼用,垂直电梯专用的矢量控制变频器
 
上海盈进自动化设备有限公司
于先生:13917560938 在线qq:1281593369
电话:021-54301846 021-54301815
传真:021-39650490
邮箱:shanghaiyingjin@sina.com
地址:上海市闵行区罗阳路168B208


楼主最近还看过



陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-01-02 21:52:55
1楼
1、正常运行下电压瞬时下降,会引起变频器的直流母线电压下降,变频器出现直流母线欠压故障使系统跳闸;如果瞬间电压下降达到了变频器控制回路继电器的断开电压时,控制回路继电器断开,变频器也会出现故障停车。

yipin

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-01-03 09:27:50
2楼
等我实际测量后再回答。

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-01-03 09:34:16
3楼

输入电压下降,直流母线电压下降,输出电压下降,系统平衡性降低。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-03 10:15:11
4楼

变频器输入电压下降,输出电流会发生变化,变大?还是变小?取决于负载大小。

负载重,当变频输入电压下降时,变频的输出电流增大。

负载轻(应该说特轻),当变频输入电压下降时,变频的输出电流也下降,但下降并不太明显。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-01-03 10:44:00
5楼

当负载一定的情况下,即电磁转矩一定的情况下:

1、电机的电压与电机的磁场有关;

2、电机磁通密度处于最佳状态,即电机铁心磁导率最大时,产生同样大小的电磁转矩,电压高时,电机电流小;

3、这是因为电磁转矩和磁场与电流的乘积正比;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-01-03 10:46:48
6楼

4、此时如果电压不变,负载转矩增大电流增大,负载转矩减小电流减小!

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-01-03 10:56:20
7楼

5、如果电机磁通密度离开最佳状态,即饱和或弱磁状态时,产生同样的电磁转矩,需要较大的电流,即在这种情况下,调整电压的大小,使电机铁心密度向最佳状态变化时,电流都会减小!

6、如果电机磁通密度离开最佳状态,即饱和或弱磁状态时,产生同样的电磁转矩,需要较大的电流,即在这种情况下,调整电压的大小,使电机铁心密度向最佳状态变化时,电流都会减小,反之会增大!

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-01-03 11:28:01
8楼

当运行的电机输入电压下降时,电机的转矩在瞬间低于负载,因此电机速度降低,所损耗的电流增大,如转矩还是不能与负载平衡,那么转速接着降低,电流持续增大,直至达到平衡,若达不到平衡电机会闷死,造成电流过载,电路保护启动,切出电源。

因此正常运行时,电压减低,造成电流变大。若电压降低的幅度不大,那么电机会正常运转,由于负载没有变化,所以电机的功耗也不会变化,由于电流变大会造成母线的压降过大。若电压降低幅度过大,电流造成母线的压降过大,会启动保护切出电机,甚至造成母线电压波动,造成别的系统跳闸。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-01-03 14:49:05
9楼

一个系统、一套装置开车我们要分批分部对电机启动,就是防止大电流的产生造成整个母线电压的波动,但不管怎样小心其最后启动的用电设备的电压都会小于额定值,即小于正常运转的电压,而这个状况造成用电设备的电流变大从而又波及到电网。因此当系统突然晃电或周围有大型的用电设备启动时其各种用电设备输入电压都会受到影响。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-01-03 14:55:13
10楼
变频器输入电压的降低可以等同为电机的负载加重,变频器通过改变频率来实现电机的无级变速,但是电机的耗电量还是电压和电流的乘积与频率无关,因此变频器最后作用到电机是电压的改变,当负载降低时,电压减小,当负载变大电压升高。所以若变频器输入电压降低,那么电机的输入电压也降低,而负载没变所以造成电流变大,若电网的电压波动较大,造成变频器欠压报警跳闸,但是小幅度的压降,造成变频器输出电流变大。

maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2011-01-04 21:48:33
11楼
当输出频率和负载一定的条件下,变频器的输入电压下降,就会引起它的输出电压下降,也会导致电流增加。

zhshw699

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1021
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2011-01-05 09:10:48
12楼
能量守恒是不变的真理,变频器作为一个整流逆变综合器件,在他的直流母线低压、输出电流限制范围内,对设备而言近似恒功率,输入电压低了,负载不变,交流整流成直流电压低,同样电压逆变后的交流输出电压也低,功率器件的保护阀值是一定的,一般电力功率器件有他的黄金使用点,电压过高过低都不经济,做好在其推荐的范围你,有的销售人员可能拍胸脯告诉你没问题,但实际应用来说必然降额啊!我们用变频器作为消防电源的逆变器,我们为了兼顾直流母线,省电池节数,降低其输出电压,经滤波再升压成国标要求的交流电压。

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2011-01-07 21:21:48
13楼
最近论坛好像很乱,有关人员能否处理下。

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2011-01-07 21:22:42
14楼

网站技术人员能否看看是否哪里出了问题?

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-01-08 10:12:56
15楼

一般变频器输入电压有一定的范围,超过范围将对变频器产生危害。变频器输入电压下降,会造成变频器控制回路不能正常工作,对变频器控制的设备影响不大,会造成电机转矩降低或发热。

听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-01-08 13:14:42
16楼

只要输入电压在一定范围内,输出电压不会有很大的变化的。只是输入的电流有变化

yuyangsdly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2011年1月04日
发表于:2011-01-08 15:31:16
17楼
输入电压降低,如果过大,肯定会导致直流母线的电压降低,如果负载过大,会造成电流变大,会出现过流保护,停机。

涛声依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 540回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:18865
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2011-01-08 16:28:42
18楼

同意楼上说的                  

cloudfqy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2010年8月28日
发表于:2011-01-10 23:13:05
19楼

能量守恒,有入有出,入多少出多少。

林 森

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:678帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-01-13 23:02:00
20楼
      当负载一定的情况下电机的电压与电机的磁场有关

      电磁转矩和磁场与电流的乘积正比,电机铁心磁导率最大时,产生同样大小的电磁转矩,电压增大时,电机电流减小小;此时如果电压不变,负载转矩增大电流增大,负载转矩减小电流减小!

      如果电机磁通密度离开最佳状态,即饱和或弱磁状态时,产生同样的电磁转矩,需要较大的电流,即在这种情况下,调整电压的大小,使电机铁心密度向最佳状态变化时,电流都会减小!

      如果电机磁通密度离开最佳状态,即饱和或弱磁状态时,产生同样的电磁转矩,需要较大的电流,即在这种情况下,调整电压的大小,使电机铁心密度向最佳状态变化时,电流都会减小,反之会增大!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页