当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
电机软启动时电流太大,2000A以上,空开老跳怎么办?
点击:
6821
| 回复:
9
五冶机电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2005年6月21日
发表于:2005-07-11 21:57:00
楼主
我们今天一台315千瓦,额定电流530A的螺杆压缩机试车,电机为三角形接法,有降压启动的软启动柜(不是三角形-星形)。启动时电流总是在2000A以上,空开(800A)老跳砸,眼看都要起来了。想请问高手:启动电流如此大,是否正常?该怎么办?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-07-12 08:01:00
1楼
在正常范围, 解决办法: 1. 换空开,如果变压器允许 2. 把自藕降压启动换成软启动,如果已经是软启动,加长启动时间和减小启动电压.也就是根据软启动的具体型号调整参数. 3. 用变频器控制,此方案成本很高.
回复
引用
举报
飞翔的鱼
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2004年10月13日
发表于:2005-07-12 09:13:00
2楼
没错!
回复
引用
举报
笨熊->喝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2003年12月02日
发表于:2005-07-13 15:41:00
3楼
同意imgg的说法,空开选小了,530A的额定电流,即使是使用自藕变压器软起,空开至少都要选用到1200A.
回复
引用
举报
jins
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2003年2月28日
发表于:2005-07-13 19:20:00
4楼
换空开,空开性能下降!!!!!!!!
回复
引用
举报
ZSS
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 197回
年度积分:0
历史总积分:359
注册:2002年11月06日
发表于:2005-07-14 06:49:00
5楼
既然是试车负载不应该很重,可能和软启动性能有关
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2005-07-14 06:57:00
6楼
切换时间整定一下试试
回复
引用
举报
liya
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:494
注册:2005年6月04日
发表于:2005-07-14 10:40:00
7楼
启动时间是多少?启动初使电压是多少
回复
引用
举报
五冶机电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2005年6月21日
发表于:2005-07-14 22:22:00
8楼
问题暂时解决了,空开电流整定值可调,最后调到5倍,也就是800*5=4000A。软启柜的型号:SIEMENS SIKOSTART 3RW34. 有人用过吗?
回复
引用
举报
adongliu
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:277
注册:2003年11月15日
发表于:2005-07-14 22:32:00
9楼
如果压缩机在启动时,不是在卸载状态,那就会造成这种情况,在启动前必须是无荷载状态。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器说明书250多个品牌,12...
[7819]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
变频器维修的基础知识
[7709]
注塑机使用变频器后对油泵马...
[5871]
(已结帖)变频擂台第96期——关...
[7330]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
能否将变频器输出的交流电整...
[6324]
变频器运行时,能否切换电机?...
[5721]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
富士G11变频器送电跳OC2或OC...
[5958]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号