大家好,我有个山洋R系列伺服报警RL81,意思是编码器A相B相的脉冲信号异常!请问怎么处理!



今天没下雨

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2010年5月14日
发表于:2010-08-11 15:52:23
1楼

都没人知道怎么处理吗?高手跑那去了啊!

hevy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2010-08-11 16:04:26
2楼

电机有没有坏?这个是可以修的

15322252751

羊皮狼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7299
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2010-08-14 17:02:43
3楼

不知你的人伺服电机由谁控制,出现这种情况前有没有出现过其它故障,或者其它维修状态,请说明你的详细说明你发生此故障的详细情况,你可以联系我QQ 416018474

今天没下雨

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2010年5月14日
发表于:2010-08-17 09:45:33
4楼

谢谢,伺服已经OK了!

shunli818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年2月15日
发表于:2012-08-22 10:30:33
5楼
编码器或者线有问题,可以修,13333864455庞工