     前段时间在某公司安装时发现变频器上口的三相电压对地严重不平衡,一相对地80多伏,另两相对地300V。查了好久发现一国产变频器前端安装的EMC滤波器的一相对地有短接嫌疑,对地电阻严重减小。查看系统变压器为高阻接地,高阻接地时一相对地绝缘降低会减小短路电流,但是中性点的电压会偏移,结果造成接地相电压发生降低,另两相升高,但是相间基本不变。