求助:大汽车检测传送带-伺服电机的选择问题 点击:242 | 回复:2



liyf_1980

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-10-25 19:56:30
楼主

设计一个检车传送带,每辆汽车重7吨,全长56米,分为四段,第一段20米,放三辆汽车,准备检测,第二段8米,放一辆汽车,用于检测,第三段8米,检测完,第四段20米,放检测完的三辆汽车,传送带的速度为0.15——0.3米/秒,四段同步,要求位置精确。

我现在的想法是四段都用伺服电机,用伺服驱动器来控制,但是,前面第一段和第四段载重量要21吨以上,第二和第三段要七吨以上,

怎么来选电机?每段都使用一个大电机呢?还是第1、4段用两个电机,2、3段各用一个电机?

另外,这么大重量对传送带要什么要求吗?

我是初学者。我现在积分只有6分,实在拿不出手。

各位帮忙出出主意。




刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2008-10-25 20:19:34
1楼

所谓“位置精确”,是要到什么程度?检测汽车,应该不用到微米吧?

liyf_1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-10-25 20:40:55
2楼
回复内容:
对:刘岩利 关于

所谓“位置精确”,是要到什么程度?检测汽车,应该不用到微米吧?

?

不用那么精确,厘米就差不多