800A的漏电开关是否可以不要漏电的检测部分???? 点击:227 | 回复:1



明白一二

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1758
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2008-09-20 09:57:21
楼主

前段时间,我负责买了一个开关,在定货时没有把型号写正确,原本不要漏电型号的但供应商按我的要求送来的是漏电类型的,800A。安上调试设备,一下就跳闸了,由于是我们这方面的责任,所以供应商不愿意更换,叫再买一个,价格按六折计算。

我准备把漏电的部分取掉,作短路器用,不知道可以吗???

开关型号是:SGM1LY-800MZ/3200   上海梅兰日兰电器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2008-09-20 10:08:49
1楼

完全可以,但是不知道还给不给保修.