首页 上一页 1 2 下一页 尾页

被开关电源害惨了 点击:1013 | 回复:33



yjig

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 13:17:21
楼主
前些日子,用PLC改装了一台设备,PLC电源为DC-24V,用了一个220 / 24开关电源,程序约1K步,编程没遇到什么麻烦,试车也正常。可运行了一个月后,发现老是无故停车,每当大电机启动,或者变频运行中,PLC的所有指示灯全部熄灭,文本显示器变成蓝屏。有时将电源切断,重新上电就恢复正常,有时不断电,过几十秒后也能自动恢复。
当初也怀疑电源可能有问题,但由于故障保持时间只有几秒,最多也就30秒,现场也不可能专备一个电压表,根本来不及检查。
以上故障,与PLC被干扰的迹象非常相似,为此,又是改程序,又是改线路,忙了一个多月,头都大了,可就是没效果。
直到前几天,PLC又再次停机(指示灯全部熄灭),几十秒后也不能自动恢复,断电并重新上电也无效。这次有了充足的检查时间,经检查,开关电源输出电压仅为7V,比正常工作电压24V少了17V。于是换了一个开关电源,所有问题全部解决,目前已经运行4天,再也未发生停机故障。
开关电源用的是名牌产品,按理说,寿命不应该这么短,不过才运行1个月。现场的电压算不上规范,但也误差不大,大约为220-240之间,谐波虽存在,但也不高,大约在10%范围内(专用仪器测量数据),并且其他设备都能正常运行。难道是本人中奖了,碰到了一个质量差的开关电源?



小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-01-15 13:27:38
1楼

什么牌子的?说出来让我们也认识一下。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 13:33:15
2楼

浙江-明伟,50W。

一朝被蛇咬,十年怕井绳,这次换了个台湾-明伟,100W。

听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-01-15 13:40:18
3楼

浙江的很差的     

ANDYLIU008

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2009年12月12日
发表于:2011-01-15 13:53:04
4楼
呵呵 又是明伟啊,你中奖了,我曾经遇到过好几台明伟因为DC24V瞬间短路而烧毁的,后来换进口的(什么牌子的不记得了  不过蛮贵的2K多)从此不怕短路了,现在看到MW头就大了

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 14:01:18
5楼
经检查,是电源内部的一个电容坏了,250V-220uF,用万用表检查,正反都不通,而开关电源内另一同型电容,有一个充放电过程。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-01-15 14:38:24
6楼
浙江-明伟,哪是什么名牌产品嘛,台湾的才是正宗的。

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2011-01-15 14:39:31
7楼
明纬国产的是仿的,假的厉害,工业上尤其是PLC上千万不要用这个,省的钱还不够停次机!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 14:52:06
8楼
请问各位,现在用台湾-明伟100W替代,没问题吧?

以下是浙江-明伟50W的图片,图中两个圆形空白,就是电容安装位置,已经拆除,其中一个已损坏。

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-01-15 15:04:41
9楼
又是李鬼。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 15:14:49
10楼
估计本人买的浙江-明伟是假货,而台湾明伟才是真品,台湾明伟产品上标明的是MAND IN CHINA,并非是浙江。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2011-01-15 17:01:36
11楼
原来如此,看来电源还是需要引起重视的

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-01-15 18:39:35
12楼
引用yjig 的回复内容:

…50W。……



显然原来的电源容量偏小!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 19:00:23
13楼

50W,不小了,根据产品说明书,PLC的功耗为20W,文本显示器的功耗为2W。

现场测量开关电源的进线电流为0.07A,而产品铭牌上标明输入电流为0.6A。

ljpwxy2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5627
  • 注册:2011年1月12日
发表于:2011-01-15 20:41:12
14楼

估计买到假货了,以后真的注意。

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2011-01-15 20:42:47
15楼
此明伟非那明纬。明纬的商标是MW,不是“明伟”,你眼花了。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 21:36:11
16楼

楼上说的非常正确,本人也是刚从网上查到,两中产品确实有差别:

1、浙江的开关电源叫“明伟”

台湾的开关电源叫“明纬”

2、浙江的商标是“MEAN WALL”

台湾的商标是 “MEAN WELL”

3、浙江产品规格有35、50、75等等

台湾产品规格有40、60、100,就是没有50的

4、浙江产品外观上贴的是不干胶商标

台湾产品的外壳上是钢印商标

qq995

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 82回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:739
  • 注册:2010年3月31日
发表于:2011-01-15 21:54:49
17楼
回复内容:
对:yjig 关于
请问各位,现在用台湾-明伟100W替代,没问题吧?

以下是浙江-明伟50W的图片,图中两个圆形空白,就是电容安装位置,已经拆除,其中一个已损坏。

内容的回复:

肯定没有问题!!

西岭雪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-01-15 22:15:43
18楼
PLC系统供电电源建议选用:西门子、朝阳或魏德米勒品牌。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-01-15 22:48:16
19楼

以下图片是两种产品的商标,图1是台湾的,图2是浙江的:

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-01-17 10:10:04
20楼

开关电源已不是太新技术了,不论什么牌子,质量应该没问题,尤其电解电容的故障,太少了。你真是“中奖”了!

现在开关电源核心技术就是开关变压器,变压器质量没问题,随便谁都能组装合格的开关电源。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页