简单的难题 点击:6463 | 回复:233



一股草根味

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2008-07-17 23:26:12
楼主

  我一个朋友小区的一台独立三相四线配电变压器,基本没什么保护的,零线因接触不良过载烧断了,导至小区内用户很多电器烧毁。因很多原因电力公司只是帮加固下零线,有再次断线的可能。我朋友叫帮忙搞下他家室内此种原因的线路保护。因变压器不能动,一直找不到用何种保护方式,只帮他装了过载和短路的断路器。有没有那位大虾有高明的方式可以搞定?




陆青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2008-07-20 23:23:42
41楼

一个常理。对于三相四线制电路中。如果中心线开路,那么对于每一相的单相负载相电压就不是220V.负载大的相线上电压底,而负载小的相线上电压高于220V,很过书上多有介绍,

陈景廉

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:32帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:426
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2008-07-21 00:00:32
42楼

看了你们的争论,一些朋友说得有理,零线(公共零线)断线,引起负荷轻的一相烧负载(用电器)这是一种普遍的现象。

 

但是如何防止这种因零线断线烧用电器的现象,除了加强重复接地外,个人的防护只有使用有过压保护的断路器或漏电开关。

 

但是这两种开关不容易找到,现在有一种最简单的方法就是在漏电开关的试验按钮的两端并上一只240V或者270V的压敏电阻,可以起到输入电压超过250V(240V的压敏电阻)或超过280V(270V的压敏电阻)就自动跳闸的作用。

 

当然了,这种方法不适用于那些难于拆开的DZ47微型漏电开关。只适用于容易拆开的漏电开关。

 

可惜250V的压敏电阻难以找到(没有这个规格),不然的话,超过260V就跳闸的最好。

 

大家不妨试试,有效果的记得鼓吹一下,推广使用。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-21 07:01:09
43楼

  关于三相电路的“电压中性点偏移”的问题,可以参阅《相序?缺相?谐波?究竟是哪一个故障?》(http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008052717475100001&page=4#replyea)一文中“ yjig ”网友与刘志斌网友的对话。

 

  “yjig ”网友的“自发电带不动卷闸门”的问题也是三相四线制电路因没用“中性线”联接“负载中性点”而造成的“电压中性点偏移”问题!在争论中刘志斌网友的观点是正确的!

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-21 13:06:25
44楼

 

  对我本人在第28楼所发内容的一点补充 :          

  

网友们如果看不清这论坛网页上的图片,就请点击原图的超级链接

 

 

电工A

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2008-07-21 13:11:44
45楼
因很多原因电力公司只是帮加固下零线,有什么原因比安全更重要?!

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-07-21 14:25:40
46楼

同意9楼,另外有人说加漏电开关就能很好的保护

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-07-21 16:50:52
47楼
零线断后非常危险,造成不平衡负荷电压不同,会烧坏电器。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-22 15:54:41
48楼
为了安全,生活用电的三相四制供电系统中,“中性线N ”都是接了“地”的,从而中性线对“地”的电位差为零。所以,“中性线N ”也叫做“零线”。在正常情况下,“电源”侧与“负荷”侧之间输送电能是不通过“地”来传送的。但是,当电器上对“地”有电压的部分发生对“地”漏电(包括人未脱离“地电位”的情况下触及了漏电部件)时,就有一部分电流会经“地”这条路径与电源侧形成回路。这样“电源”侧与“负荷”侧之间就多出了一条“电流路径”。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-22 15:56:22
49楼

  漏电保护器的检测元件是一个“零序电流互感器”我们用它可以检测到漏电信号。

 

  漏电保护器是基于克希柯夫第一定律设计出来的。
  

 

  克希柯夫第一定律也叫“节点电流定律”,是说流入电路某“节点”的电流恒等于流出该“节点”的电流。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-22 15:59:33
50楼

  我们可以把这“节点”的概念扩展成“一个区域内的网络”,即:流入某一区域网络的电流恒等于流出该网络的电流。

 

  我们把楼主他朋友所在的小区的负荷侧网络作为一个“区域”,小区变压器一侧作为这一“区域”之外的电路部分。则:正常情况下,火线L1、火线L2、火线L3及中线N就是流入和流出这个“区域”的电流的所有路径。把这四条路径一同穿过一个闭合磁路(磁环),根据克希柯夫第一定律我们可以知道这四条路径中的电流总矢量是为零的。所以也就知道这四条路径在磁环中引起的“磁势”也是为零的,在磁环上还绕有一个二次侧线圈,那么这时二次侧的线圈中就不存在感生电流。  但是,当小区负荷网络内发生对“地”漏电(包括未脱离“地电位”的人触电)时,穿过“零序电流互感器”磁环的电流总路径已不再是完整的“总路径”了!电源侧到小区负荷网络侧之间还增添了一条经“地”的“漏电路径”。所以这时穿过“零序电流互感器”磁环的电流总矢量已不再为零了,因而二次侧的线圈就会感生出一个微弱的电流信号,即“漏电信号”。这个信号经电子放大电路处理,最后电子控制电路向自动开关的脱扣器送出“脱扣信号”使自动开关跳闸。从而保护了小区网络内漏电的用电设备或触电的人员。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-22 16:04:22
51楼
下面给网友们附上一个单相的漏电保护器工作原理图。(三相四线的漏电保护器也是相同的原理,我就不再另画它的原理图了)

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-22 16:25:48
52楼

我建议你:

1、“把零序电流互感器”改为“剩余电流互感器”;

2、原因是它对通过的支路求和,求得未通过它的剩余支路的电流;

3、“RCD””剩余电流漏电保护器的“剩余”二字,就是用检测剩余电流的方法原理检测漏电流;

4、我们国家好多人把它叫“零序电流互感器”不妥!

hhpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-07-22 16:44:26
53楼
引用FULIBO 的回复内容:

装一个漏电断路器,OK!

 





wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-22 16:47:13
54楼

   对于“零序电流互感器”这个名称,我还没有认真考证过它的由来!只是大家都这样叫它来着。约定成俗嘛!

 有不合理的地方欢迎刘志斌网友批评!

 

kiLLs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2008-07-22 16:57:06
55楼

问题在零干线接地部分!用户做其它接地应该不会有太大作用,一个方法:装过压保护装置!

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-22 22:48:22
56楼

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-23 08:53:26
57楼

用220v稳压管反串连,与试验开关并联,做过压保护,是个伟大的发现!!!

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-23 13:15:00
58楼

引用刘志斌网友的:

 

“我们国家好多人把它叫‘零序电流互感器’不妥!”

------------------------------------

   刘志斌网友说得好!我诚恳地接受刘志斌网友的批评!

 

  我也认为专业的“名词”应当要有道理。这“零序”一词该咋讲?与其称“零序电流互感器”还不如称“合矢量电流互感器”!因为它是检测穿越磁环的所有电流之“合矢量”的电流互感器。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-23 13:16:57
59楼

请刘志斌网友评比一下:

 

  外国人对这种互感器的称谓--“剩余电流互感器”与我现在对它的称谓--“合矢量电流互感器”相比,谁更合理一些?

baishi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-07-23 13:27:37
60楼
三相不平衡,过压保护

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师