首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

简单的难题 点击:6463 | 回复:233



一股草根味

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2008-07-17 23:26:12
楼主

  我一个朋友小区的一台独立三相四线配电变压器,基本没什么保护的,零线因接触不良过载烧断了,导至小区内用户很多电器烧毁。因很多原因电力公司只是帮加固下零线,有再次断线的可能。我朋友叫帮忙搞下他家室内此种原因的线路保护。因变压器不能动,一直找不到用何种保护方式,只帮他装了过载和短路的断路器。有没有那位大虾有高明的方式可以搞定?




colva

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2008-07-18 06:18:01
1楼
按常理来说 就算断了零线也不会烧坏用电气 最多就是用电器上仍然带电但无法工作 因为断了零线用电气自身就产生不了回路 大功率用电部门多是采用的三相四线制用电 如果零线一断开岂不多烧坏用电器 所以断定你的用电器不是因为断了零先而烧坏的 开关连在零先上肯定不妥 开关应该控制火线才是安全的  ”电”可是看不到的东西呀为了安全接线还是找专业一点的电工搞  ,另外在住户侧总电源地方,最好安装一个三相四线的漏电保护器、起码也要装单相漏电保护器,可起到一定的作用

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-18 07:11:34
2楼

          

   我不同意№1楼的看法!

        

  三相四线制系统中的三个“单相”负荷不可能随时都能保持“分配平衡”的。这就需要“零线”来平衡三个“单相”负荷上的电压!当电源(变压器)侧的零线开断时,由于负荷侧的三个“单相”在分配上的不均匀、不对称,就造成了三个“单相”的电压不均衡、不对称:如果负荷网络的电压“中性点”偏离哪一相远得多,则那个“单相”上的电压就比正常情况下高出很多。在这种情况下,该相的电器就肯定要遭殃了!

           

  在住户侧安装三相四线的漏电保护器或单相漏电保护器对上述情况都不能起到保护作用!对于上述的情况只能用“过压保护”装置才能起到保护作用。

                 

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2008-07-18 07:32:16
3楼

只能用“过压保护”装置才能起到保护作用。

认可ls说法

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-18 07:46:36
4楼

多点接地也可解决,不过太麻烦

零线不能够接开关 熔断器等,线径不小于火线的50%

零线断,将会导致大量的电器因过压损坏

建议用户处安装带过压保护的漏电开关,过压时漏电开关会跳闸

配电室没有办法解决零线在非配电室处的断线

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2008-07-18 10:46:16
5楼

打一根真正的地线,接在进线地线保险丝后面。正常情况下两根地线属于等电位当然是相安无事。一旦市电地线断线,原地线进线处电位肯定会发生变化,就会把保险丝烧断,保证设备安全。

 

奇特的是,如果你的地线搞得好,接地电阻小,就在发生故障、保险丝也烧断之后,其他人家大量的电器因过压损坏之时,你家的电器不但安然无恙,还照样正常工作。             谁不说俺地线好!

 

地线有风险,入地须谨慎!

静水清风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-07-18 11:14:07
6楼
只能用“过压保护”装置才能起到保护作用。

认可ls说法

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-18 12:16:36
7楼

          

  引用 < colva  > 的内容:

                  

  “按常理来说 就算断了零线也不会烧坏用电气 最多就是用电器上仍然带电但无法工作 因为断了零线用电器自身就产生不了回路,线路中没有回路就不会有电压,不管火线端电压如何不平衡,都不会对电器有影响的。”

 


 

 

               

  < colva > 网友的“常理”对单相电路来说叫“常理”,但对三相四线制供电网络来说就是“歪理”。

    

  为什么说是“歪理”呢?是因为你认的这个“理”与楼主所指的实际情况对不上号!

        

  看来还是要借助图片才利于让 < cola > 明白过来。

              

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2008-07-18 12:33:40
8楼

楼上                     

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-07-18 12:43:24
9楼
       
  colva”网友的“常理”对于单相电路来说,的确是“理”!如下图所示:

 

  而楼主所指的情况不同:楼主的朋友居住所在小区的供电网络是“三相四线制供电网络”!与单相供电线路不同的是它的电源有三个(幅值、频率都相同,但互差120°相角的)“单相”电源共同向小区供电。

 

  “三相供电”是最经济的一种供电方式。当三相负载为“对称负载”时,输电线路可以省去“中线(即单相的零线)”也就是说能省去三个独立“单相输电线路”一半的线路损耗!这就是三相对称负载采用“三相三线制”的缘故。 

 

  当三相负载为“非对称负载”时,若采用“三相三线制”则会导致负载上的三个“相电压”不对称(其中就包括“电压幅值”不相等)。所以,我们将三个“单相”电源的“公共端”引出一根“中性线”(N)到三相负载的“中点”以保证负载各相的电压不受其“不对称阻抗”的影响。这就是“三相四线制”的由来。

 

  当三相负载出现不对称时,“中线”(N)上就有电流。功率一定的前提下,三相负载愈接近“对称”,中线N上的电流就愈小。所以,我们力争把负荷均匀对称的分配给三相电源的各相。但是,居民生活用电是很难做到对三相均匀对称分配的。即使你碰巧把三相的负荷分配对称了,但是各家各户的用电器随时都会因需要而“开”或“关”,即:你所得到的“对称平衡”只是暂时的,随时都可能被打破!所以,生活用电的供电网络必须是“三相四线制”! 

 

    

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-07-18 13:04:06
10楼
只能用“过压保护”装置才能起到保护作用

colva

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2008-07-18 18:13:03
11楼
"按常理来说 就算断了零线也不会烧坏用电气 最多就是用电器上仍然带电但无法工作 因为断了零线用电器自身就产生不了回路"线路中没有回路就不会有电压,不管火线端电压如何不平衡,都不会对电器有影响的。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-07-18 18:35:53
12楼
引用东方 的回复内容:

打一根真正的地线,接在进线地线保险丝后面。正常情况下两根地线属于等电位当然是相安无事。一旦市电地线断线,原地线进线处电位肯定会发生变化,就会把保险丝烧断,保证设备安全。

 

奇特的是,如果你的地线搞得好,接地电阻小,就在发生故障、保险丝也烧断之后,其他人家大量的电器因过压损坏之时,你家的电器不但安然无恙,还照样正常工作。             谁不说俺地线好!

 

地线有风险,入地须谨慎!



想法是好的,可是不推荐使用, 请在空开后面并250V的压敏电阻吧,起过压保护作用...

----------------------------------------

柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售  http://shop35526107.taobao.com / 需要请联系

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-18 18:39:01
13楼

引用colva 的回复内容:"按常理来说 就算断了零线也不会烧坏用电气 最多就是用电器上仍然带电但无法工作 因为断了零线用电器自身就产生不了回路"线路中没有回路就不会有电压,不管火线端电压如何不平衡,都不会对电器有影响的。


楼上的, “就算断了零线也不会烧坏用电气 ”,你断开的零线是你家里的零线,相当于是零线进开关,此时如果进行电器修理,也只有触电的可能,不可能发生其他问题。

如果断开的是总干线上的零线,难道各相电压就没有变化?

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2008-07-18 19:13:53
14楼

那是你没有想到配电房的零线断了,各家各户的零线还连在一起,还会产生回路形成电流,可能你的零线通过邻居的电器,接到另一相的380V高压上去了,你们两家共享380V线电压。如果邻居的电器阻抗比你的小,他的分压比较低,你的分压就高,这时不要太高兴,以为占了大头,获得了利益,俗话说,物极必反,乐极生悲,如果电压太高,超过220V接近380V,就吃不消啦!如果不幸被烧坏短路,邻居家的电器就直接380V,也免不了烧坏的下场。

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-07-18 21:38:04
15楼

加装带漏电保护的小型断路器,前两年我们楼的零线断线,我家的漏电断路器就跳闸了,而且电源恢复后也送不上,经检查发现漏电断路器里面的压敏电阻击穿了。

彬彬有礼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-07-18 21:48:09
16楼

可以考虑在断路器或保险下端加一压敏电阻    250V的~

 

罗尼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 628回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2008-07-18 21:50:22
17楼
引用东方 的回复内容:

那是你没有想到配电房的零线断了,各家各户的零线还连在一起,还会产生回路形成电流,可能你的零线通过邻居的电器,接到另一相的380V高压上去了,你们两家共享380V线电压。如果邻居的电器阻抗比你的小,他的分压比较低,你的分压就高,这时不要太高兴,以为占了大头,获得了利益,俗话说,物极必反,乐极生悲,如果电压太高,超过220V接近380V,就吃不消啦!如果不幸被烧坏短路,邻居家的电器就直接380V,也免不了烧坏的下场。





支持,我司买的设备就因为设计不合理,零线断了倒致两相线供电烧毁几个电器配件

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-07-18 23:16:49
18楼

呵呵

我见过由于零线断掉三相电压不平衡

把柜子都给烧着的

也见过由于零线断灯泡爆炸的

呵呵

想想咱们的家电能顶的住吗?

colva

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2008-07-19 05:42:34
19楼

学习了。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111111111

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-07-19 12:47:26
20楼
可以考虑在断路器或保险下端加一压敏电阻 250V的~

有道理。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页