求助:M区的掉电保持怎么做? 点击:507 | 回复:16



handapipi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-07-16 16:01:39
楼主
我在触摸屏上做几个开关,希望断电后重起保持原来的状态,是不是应该在系统块——掉电数据保持里面设置,我不知道偏移量是个什么概念,我应该怎样设置?



苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-07-16 16:18:44
1楼
在硬件组态时,CPU参数设置,
默认为前16个字

handapipi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-07-16 16:31:26
2楼
是指M0.0至M1.7吗?

学无止

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2008-07-16 23:00:05
3楼

cpu的什么参数可以设置呀?

我怎么找不到呀?大侠

 

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-07-17 02:12:48
4楼
                              

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-07-17 08:13:20
5楼
是要用掉电保持区,这样下次通电是还是上次断电的状态;

potti

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年11月22日
发表于:2008-07-17 08:16:31
6楼
是从0.0到15.7 吗?请问 下·模拟器能试出来 效果吗  ?

potti

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年11月22日
发表于:2008-07-17 08:20:46
7楼
刚才试过了···呵呵效果不错 哦 谢谢··能够模拟!~

handapipi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-07-17 10:11:58
8楼
老大,S7-200里的跟图上不一样啊!

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-07-17 11:26:30
9楼
那个截图是S7-300/400CPU的属性设置,

shending

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2007年12月25日
发表于:2008-11-14 14:14:25
10楼

我刚还要做这个功能,就找到了,谢谢了

 

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-11-14 16:47:52
11楼
S7-200的V区是不丢的,M区会丢的

坐拥潮起潮落

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年12月05日
发表于:2008-11-15 15:46:31
12楼

我也是刚知道有这个的

看来前几个区不能随便用掉啊

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-11-15 18:04:46
13楼
呵呵,同意楼上啊,手册里都介绍的很详细的啊,

dingyueting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2008-11-15 20:10:07
14楼
呵呵,同意楼上啊,手册里都介绍的很详细的啊

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-11-15 20:28:38
15楼

S7-200 的M区会掉,M区空间也不大,只适宜做中间单元/中间继电器;

想不掉内容,选V区,空间也大,同样也具有M区的中间单元功能;

 

 

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-11-15 20:29:54
16楼
引用二十四桥明月夜 的回复内容:S7-200的V区是不丢的,M区会丢的


如果没有将数据写入永久掉电保持区,超过99小时,数据仍然会丢

热门招聘