当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
用S7-200的连续脉冲输出功能请教
点击:
1393
| 回复:
15
kairi
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:599
注册:2001年12月27日
发表于:2008-01-06 21:12:00
楼主
本人想用S7-200的脉冲输出功能输出频率可调的连续脉冲。但是又不想用STEP 7 MicroWIN自带的向导功能,因为CPU222的的内存资源有限,所以想用自编程序来实现这一简单功能!
希望各位能够给点建意!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2008-01-07 22:01:00
1楼
那就自己定义输出PWM脉冲,还是PLS指令。
回复
引用
举报
kairi
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:599
注册:2001年12月27日
发表于:2008-01-08 23:44:00
2楼
我用的是PTO的输出方式,现在碰到的问题是:当输出频率很高的时候,频率输出精度达不到1Hz,更高频率的时候就连10Hz都达不到. 比如:输出频率500Hz以下,1Hz的精度完全没问题,输出频率到5KHz精度就低啦,20KHz的时候精度就更低啦/
但是我用向导做出来的程序,效果就完全不一样啦----1Hz 的精度完全没问题!
所以还请指点!
回复
引用
举报
zzmei1688
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2003年9月27日
发表于:2008-01-09 09:54:00
3楼
学习中 !!!!!!!
回复
引用
举报
zzmei1688
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2003年9月27日
发表于:2008-01-09 09:54:00
4楼
学习中 !!!!!!!
回复
引用
举报
zzmei1688
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2003年9月27日
发表于:2008-01-09 09:56:00
5楼
学习中 !!!!!!!
回复
引用
举报
ranranplay
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 382回
年度积分:0
历史总积分:773
注册:2005年9月27日
发表于:2008-01-09 10:18:00
6楼
你的程序怎么编写的?用到中断了没?
回复
引用
举报
kairi
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:599
注册:2001年12月27日
发表于:2008-01-09 11:12:00
7楼
中断我用了,精度问题和中断有关系吗?我用的可是微秒级的增量周期啊!
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2008-01-09 11:26:00
8楼
知道的请把步骤写一下好吗?我们新手也向学习一下,谢谢!!最好有程序和图:)
回复
引用
举报
ranranplay
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 382回
年度积分:0
历史总积分:773
注册:2005年9月27日
发表于:2008-01-09 17:57:00
9楼
频率输出精度 你是用什么方法测量到啊?
回复
引用
举报
winter938
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 945回
年度积分:0
历史总积分:3418
注册:2005年6月12日
发表于:2008-01-09 18:36:00
10楼
下面引用由kairi在 2008-1-8 23:44:00 发表的内容:
我用的是PTO的输出方式,现在碰到的问题是:当输出频率很高的时候,频率输出精度达不到1Hz,更高频率的时候就连…
--------------------------------------------------------------------------------------------
西门子的指令向导应该大有玄机,我也正在试图弄明白是怎么回事.以下是其官方论坛的相关贴子
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?myreply=&b_id=3&a_id=393118&s_id=0&num=22#anch
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?myreply=&b_id=3&a_id=308572&s_id=0&num=50#anch
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=43&a_id=331526&s_id=0&num=0#anch
回复
引用
举报
kairi
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:599
注册:2001年12月27日
发表于:2008-01-10 16:00:00
11楼
我看真的有玄机啊!
正在想办法搞到向导子程序的POU代码,打开来看个究竟
回复
引用
举报
winter938
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 945回
年度积分:0
历史总积分:3418
注册:2005年6月12日
发表于:2008-01-10 18:55:00
12楼
如果楼上有发现请分享于我!谢谢!
回复
引用
举报
骷髅反上帝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 165回
年度积分:0
历史总积分:5085
注册:2006年5月17日
发表于:2008-01-10 20:44:00
13楼
学的太多了,竟然看不明白了,看不进去了!
回复
引用
举报
zld430070
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2006年6月02日
发表于:2008-03-16 16:16:00
14楼
楼主可不可以自己的步骤写一下呀?我们新手都很想学习一下呀,谢谢了。
回复
引用
举报
A-U-TO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:190
注册:2001年3月25日
发表于:2008-03-18 01:45:00
15楼
PTO方式下,周期增量1us,应该所说的是当输出频率很高的时候,分辩率达不到1HZ.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何处理急停按钮?
[10548]
求教:PLC运行灯不亮,一般会是...
[19214]
USB接口转串口, PLC能不能识...
[8890]
PLC现状与发展浅论
[10345]
高手们可否遇到同样的问题,伺...
[16096]
兼职PLC编程
[10001]
干货分享:高速脉冲输入输出程...
[9488]
仅有的一次面试被拒绝的经历...
[10909]
PLC常用程序设计语言简介
[27247]
三菱FX5U与与威纶触摸屏以太...
[9736]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号