590C直流调速器参数快速设置说明
开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁(如果是内部励磁,则不用去掉励磁线,调速器会自动禁止磁场),为电机做一次自动调节,为了防止电机有剩磁,请夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ARMATURE,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给调速器停止信号。完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定
在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:第一个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第三位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。
电枢电压设定表


测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个AC/DC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。
实例设定:
1、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到1500转时需要的反馈电压:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排电阻开关打到2或3,第二排电阻开关打到8,右下角0-100电阻切换开关打到0位,现在测速板的设定电压为82或83伏。
2、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为2000RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到2000转时需要的反馈电压:2000*110/2000=110V,那么在测速板上第一排电阻开关打到1,第二排电阻开关打到1,右下角0-100电阻切换开关打到100位置,现在测速板的设定电压为110伏。即两排的电阻位为100+1*10+1*0=110V.即当100开关处于ON状态时,将第一排电阻值乘以1,将第二排电阻值乘以10,然后再跟100相加,得出100开关处于ON状态的反馈值.

最近有很多朋友需要590直流调速器的资料,包括6RA70的直流资料,英国CT中文说明书,我在这里可以为大家提供。以前有好多人也是这样说的,但我不知道大家最后有没有收到,在这里我留下我的邮箱,大家有需要请发邮件来索取,请收到的朋友留言,只要我有的,一定会尽力帮助大家。同时,在这里还欢迎朋友们留下你们的问题,我们大家一起讨论,共同进步。





184xue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年12月30日
发表于:2010-03-02 23:05:12
421楼
有个问题请教大家 :我的590p 500A的直流驱动器总是坏控制板子,然后就是速度加不上,电流满负荷,声音异常的大。遇上过这样的问题吗 ?恳请指点迷津

工兵kong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月01日
发表于:2010-03-06 22:08:33
422楼

我初次接触590C,请问用USB口转串能和590C通讯吗?能适用590c串口接口芯片的usb转串口有哪几种?具体说明一下
还想问590接通断开电机(程序停机)接触器必须配合通断吗?那位大侠给小虾答疑。谢谢!

我的邮箱599047063@qq.com

工兵kong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月01日
发表于:2010-03-07 22:26:04
423楼
我想问一下,590中,正、反转点动,C3 OFF   C4 ON 正转.   C3 OFF  C4   C6 ON反转,但是好像C6不起作用,怎么试都是正转。我想问正反转点动怎么设啊。那位老师给我讲一下。谢谢!


zyf810502

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2010-03-10 12:10:29
424楼

请教各位高工欧陆控制器的问题,我的一台设备是用欧陆控制器驱动的直流电机,模拟量给定电机转速,在空转情况下转动一切正常,加负载后启动正常,电流偏大,在进行加速时(大概加到电机500-600转)电机转速下降,电流基本达到电机的额定电流,电机电枢电压低于偏低,请问是怎么回事.
谢谢

也可以加我qq交流997202732

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2010-03-10 14:37:21
425楼

这个问题可能是你的负载太大,需要的电流远超过额定,只能通过降低转速来获得转矩

mfkoyniw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年3月14日
发表于:2010-03-14 11:48:14
426楼
我也想要  590资料  mfkoyniw1107@126.com   谢谢

mfkoyniw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年3月14日
发表于:2010-03-14 11:52:29
427楼

求份资料     顺便请教下各位高手们      用590 能控两台直流电机同步运行吗?     高手们教教我 谢谢      mfkoyniw1107@126.com        QQ   261118749     谢谢

ch74

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月19日
发表于:2010-03-19 23:36:12
428楼

楼主你好,能不能给我发个590参数设置的详细中文说明书.       tzhlch@sina.com

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-03-21 04:34:11
429楼

回复内容:
对:工兵kong 关于我想问一下,590中,正、反转点动,C3 OFF   C4 ON 正转.   C3 OFF  C4   C6 ON反转,但是好像C6不起作用,怎么试都是正转。我想问正反转点动怎么设啊。那位老师给我讲一下。谢谢!


内容的回复:


C6 TAG  设为228  ,在590C 中 点动1 是 5%,点动2 是 -5%,C5 ON  C3 OFF ,  C4 ON   C6 OFF 得到点动1 ,是5%的正转速度。C5 ON C3 OFF , C4 ON  C6 ON  得到点动2,是-5%的反转速度。

恰好今天我刚做过这个实验。


bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-03-21 05:47:39
430楼

版主,我按你介绍的用PC端超级终端与590通讯,但是我什么也没捕捉到(生成的文件 0KB),窗口里也是空白。

我用celite 软件进行通讯,也报 #6453 错误。波特率9600. ASCII方式。

线是我自制的。会不会是我的先有问题。方法按你第7页的图制作。请问还有什么原因呢?谢谢。

 

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2010-03-22 16:22:13
431楼

通讯没有连上,做线的时候要注意端口的朝向,不要接反了,还有,你是用串口还是用的USB转串口?如果是USB转接的串口,也有可能是这个问题.

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-03-23 03:01:05
432楼

我用的是串口。我再重做一根试试。

还有个问题。我用C4做点动,C7做升速,C8做降速 。C6 连307 ,作为外部复位。我还想连根228,与点动的配合用。但我的数字输入端多用完了,

我看说明书上说可以用“模拟输入 ‘‘ 连到“数字输入”端,请问这种方法怎么用。

除了这,请问还有什么方法可以用。

谢谢。

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-03-25 04:15:26
433楼

今天我试了用A5与 B3连接(通过常开中间)。把A5的目的标记连到307(升/ 降外部复位).A5的MAX 设为100%(设为0.01%也试过) ,MIN设为0%。但是不行。连C7 C8的升速,降速都不能用了。我见“升/ 降外部复位”一直在“真”和“假”之间跳动。如果我用C6做升/ 降的外部复位,就没有问题。升速,降速,复位都可以用。

再次请教怎么把“模拟输入”转为“数字输入”使用。及还有别的增加数字输入端口的方法吗?

谢谢。

 

yangxj123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年11月17日
发表于:2010-03-27 09:26:12
434楼
你好:我公司一台590P的欧陆直流调速器无法进行自动整定,不知到如何解决,不知是否会影响调速器的使用呢?

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-03-31 07:21:05
435楼

现在你的调速器在使用的时候电流及电压是否稳定?无法自动整定缘于电机问题,可能是在自整定的时候电机由于剩磁太大造成电机旋转造成。

zhangyandong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-03-31 09:40:17
436楼
回复内容:
对:zhougui 关于楼上的,通讯线的做法很简单,232通讯线,看着P3口,从左往右,1--4排列,1号0V,2号 24V,3号 TX,4号 RX,连电脑一头是9针串口,1号接串口5,2号不接,3号接串口2,4号接串口3,记住2号千万不要接。软件发到你的邮箱了
【未经授权,禁止转载。】

http://www.kunshan-create.com

 


串口线需要驱动吗?如果需要请发我一份!谢谢!

yadozh@21cn.com

内容的回复:

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-03-31 12:33:53
437楼

这根线不需要驱动的,只要你电脑有可用的串口或者转换的串口都可以接上直接用的

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-04-03 04:50:55
438楼

谢谢 436楼的回答。我的问题已经解决了。

我的问题的确是出在我的线上。前天他们从国内帮我带来了几个电话插头,我又重新做了通讯线。当我再连“超级终端”的时候,我能捕捉到590中的文字了。然后我用CELite  软件和590通讯,上载和下载都可以了。

谢谢大家了。

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-04-03 05:07:33
439楼

还有我的关于用“模拟输入”转为“数字输入”使用的问题也已经解决了。

方法和上面的一样,我只是给他多加了组常闭触头。A5 、A1连一组常闭触头,A5、B3连一组常开触头。这常开和常闭为同一组中间继电器的触头。这样就保证了A5在低电平时始终是0V,不会再有干扰的影响了。

我试了(把A5连到228,试5种点动/拉紧方式),这样连“数字输入”能正常工作。

chen_yi_guo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-04-25 14:12:32
440楼

请问你有6RA70与590每周和每月用户自我维护保养的说明书吗?有的话请您发到我邮箱!~谢谢!~