590技术讨论及资料共享 点击:38042 | 回复:666



zhougui

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2007-10-22 14:29:00
楼主

590C直流调速器参数快速设置说明
开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁(如果是内部励磁,则不用去掉励磁线,调速器会自动禁止磁场),为电机做一次自动调节,为了防止电机有剩磁,请夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ARMATURE,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给调速器停止信号。完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定
在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:第一个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第三位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。
电枢电压设定表


测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个AC/DC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。
实例设定:
1、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到1500转时需要的反馈电压:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排电阻开关打到2或3,第二排电阻开关打到8,右下角0-100电阻切换开关打到0位,现在测速板的设定电压为82或83伏。
2、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为2000RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到2000转时需要的反馈电压:2000*110/2000=110V,那么在测速板上第一排电阻开关打到1,第二排电阻开关打到1,右下角0-100电阻切换开关打到100位置,现在测速板的设定电压为110伏。即两排的电阻位为100+1*10+1*0=110V.即当100开关处于ON状态时,将第一排电阻值乘以1,将第二排电阻值乘以10,然后再跟100相加,得出100开关处于ON状态的反馈值.

最近有很多朋友需要590直流调速器的资料,包括6RA70的直流资料,英国CT中文说明书,我在这里可以为大家提供。以前有好多人也是这样说的,但我不知道大家最后有没有收到,在这里我留下我的邮箱,大家有需要请发邮件来索取,请收到的朋友留言,只要我有的,一定会尽力帮助大家。同时,在这里还欢迎朋友们留下你们的问题,我们大家一起讨论,共同进步。





科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-09-03 10:26:47
481楼
回复内容:
对:bee000725 关于

speed demand   (89)    他的值是从哪儿来的。最后连到了"速度环"的 setpoint 4  。 我知道 speed setpoint (63)  是回路的全部给定。

还有 590中,主电流限值(main curr.limit )  ,正箝位 (POS. I  CLAMP)  负箝位(NEG.I  CLAMP ) 如何使用。还有其他的电流保护选项吗。如果我在菜单中设 main curr.limit 为   100%   。但我把A6和B3相连后,C6为 低电平。那我的main curr.limit 是200%。 到底哪个起作用呢。

内容的回复:speed demand(89)是属于诊断菜单,speed setpoint也是属于诊断菜单的显示值。正电流极限不要更改,如果要想过载,可以更改电流环的电流极限值。


meimiwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2010-09-07 19:54:36
482楼
你好:我想要一份590+的中文使用说明书,谢谢,邮箱是wmn6511@163。com

titahutu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2010年3月18日
发表于:2010-09-08 16:53:33
483楼
我也要一份中文的说明书,谢谢咯249333866@qq.com

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2010-09-09 13:33:24
484楼
你好,590  185A驱动Z2-55kw电机,电流环做过自整定,测速电机反馈,励磁电压控制。运行时电枢电流波动较大,更换电机也不行,请问有哪些情况会导致?谢谢。

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-09-10 19:33:28
485楼

上面需要590说明书的朋友,邮件己发送,请注意查收!

hzgm:调速器带电机不稳定,可以偿试一下将调速器的参数复位,然后采用电枢电压反馈,做个电流环的优化,这样试一下。同时请检查一下调速器的可控硅模块,用万用表测量模块的K和G引脚,阻值大小基本相同为好.

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2010-09-11 15:46:23
486楼
谢过楼上                     

gzdfwg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-09-13 10:37:03
487楼

有一台旧的直流电机(英国产),铭牌上的有关参数是:电压480V、电流190A、功率90马力、转速400/800转。个人认为:480V是电枢电压,190A是电枢电流,励磁电压设为DC220V,那么励磁电流怎样估算?转速400/800转是什么意思?

另外:根据以上参数用590控制,在电机电枢上串一个75mv, 400A的分流器,再接一个400A的DC电流表,起动后电流表就显示400A以上(无论电机速度大小)。

以上问题请各位专家给予详细的解答!谢谢!

我的邮箱:gzdfwg@126.com

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-09-14 18:04:17
488楼

你那个表的输入量程是不是75MV的?一定要跟你的分流器对应起来!

zyl633

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-09-14 21:54:38
489楼

给我一份好吗?

y858@163.com

安工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2010-09-14 22:27:47
490楼
我想要一本6RA70使用大全。邮箱:anyepvog@163.net,谢谢了

gzdfwg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-09-15 08:29:02
491楼
回复内容:
对:科瑞艾特电气 关于

你那个表的输入量程是不是75MV的?一定要跟你的分流器对应起来!

内容的回复:

是的!

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-09-15 19:30:54
492楼
表也是对的,那你去参数里面看一下调速器的电流反馈到底是多少。如果反馈是正常的,那么考虑一下你的分流器或者表更换。

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-09-15 19:32:07
493楼

针对国内市场轧机行业和线缆行业竞争日趋激烈的现状,

科瑞艾特电气推出了行业专用直流调速器--CREATE直流调速器(专用于轧机行业和线缆行业).

CREATE直流调速器拥有丰富的功能应用模块:PID模块,卷绕模块,张力控制模块,锥度计算模块等等.

CREATE直流调速器人机界面友好,调试方便,报警功能强大,用户可以通过液面显示判断调速器故障原因,迅速排除故障,同时拥有超速报警,失磁
报警,过电流报警,过电压报警等等.

CREATE直流调速器拥有超强的兼容性能,同时可兼容于市面知名品牌SSD590C系列直流调速器.


CREATE直流调速器控制特点:
1.控制线路:完全和动力线路隔离
2.输出控制:.采用三相全控晶闸管桥
.微处理器实现相控扩展的触发范围
.可以使用45到65HZ的频率输入作为50或60HZ的电源供应
3.控制功能:.全数字式控制器
.拥有先进的PI自适应调节器,具有完全匹配的电流环,可以让调速器达到最佳动态运行性能
.电流环具有自整定功能
.可调PI,具有积分分离功能
4.速度控制:.采用电枢电压反馈,具有IR补偿功能
.采用编码器反馈,或模拟测速发电机反馈
5.速度范围:.用测速发电机反馈,标准为100:1
6.稳态精度:.有数字设定值的编码器反馈为0.01%
.模拟测速器反馈为0.1%
.电压反馈为2%
7.保护功能:.过电流保护
.励磁故障保护
.速度反馈故障保护
.电动机过热保护
.调速器过热保护
.晶闸管触发电路故障保护
.缺相保护
.堵转保护
.超速保护
.过压保护
8.具有先进的自诊断功能
.完全计算机化,锁存第一故障,并自动显示
.数字液晶显示器控制
.全部诊断信息可以通过RS422/485通讯得到
.发光二极管代表了电路状态是否正常

-----------------------------------------------------------------------

详情请咨询:0512-50132715, 15862659855

http://www.kunshan-create.com

dlsivo1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-09-26 19:43:00
494楼

哪位老大用过590CANOPEN通迅选件,请指点一下,我用的施奈德M340PLC,现在连上后,只能读状态,不能写,在一个就,590EDS文件导入后,里面为啥没有状态字和控制字哪!它不需要吗?如果是,我通过CANOPEN给速度要关联哪个变量哪!!

dlsivo1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-09-26 19:43:28
495楼
哪位老大用过590CANOPEN通迅选件,请指点一下,我用的施奈德M340PLC,现在连上后,只能读状态,不能写,在一个就,590EDS文件导入后,里面为啥没有状态字和控制字哪!它不需要吗?如果是,我通过CANOPEN给速度要关联哪个变量哪!!

dlsivo1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-09-26 19:46:35
496楼

Lz请帮忙给看下上面的问题!小第不胜感谢!

 

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-09-29 14:32:19
497楼

速度给定往设定合计值里面写就可以了,比如设定合计值1的输入0,309.

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-10-09 03:55:25
498楼

我的是四联扎。我想问一下,5 号收卷柜590c 中的组态问题。

1,直径运算中的“直径输出”(diameter) 和哪个相连。

2,“锥度运算”中的“总张力给定”(tot,tens.demand ) 和哪个相连。“张力补偿”是和“转矩运算”中的“张力给定”(torque demand)相连吗?

3 ,收卷机的单动和联动(即速度控制和电流控制)是通过什么实现切换的。

4., 断带保护是如何实现的。

请大家不吝赐教一下。

 我们厂里  的590收卷部分是这样的。他的“直径输出”连到了anout1  128, 他的“总张力给定”连到anout 2  129.但是 128和129 就找不到连到哪儿去了。我通过 “超级终端”打印出了所有的参数,也找不到。他们多只有源标记,没有目的标记。

panquan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2010-10-09 11:07:29
499楼

我也要一本,谢谢楼主,ktpanquan05@sohu.com

mowenguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2010年10月16日
发表于:2010-10-16 14:30:04
500楼
太好了!我是新来的!顶