590技术讨论及资料共享 点击:38080 | 回复:666



zhougui

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2007-10-22 14:29:00
楼主

590C直流调速器参数快速设置说明
开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁(如果是内部励磁,则不用去掉励磁线,调速器会自动禁止磁场),为电机做一次自动调节,为了防止电机有剩磁,请夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ARMATURE,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给调速器停止信号。完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定
在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:第一个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第三位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。
电枢电压设定表


测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个AC/DC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。
实例设定:
1、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到1500转时需要的反馈电压:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排电阻开关打到2或3,第二排电阻开关打到8,右下角0-100电阻切换开关打到0位,现在测速板的设定电压为82或83伏。
2、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为2000RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到2000转时需要的反馈电压:2000*110/2000=110V,那么在测速板上第一排电阻开关打到1,第二排电阻开关打到1,右下角0-100电阻切换开关打到100位置,现在测速板的设定电压为110伏。即两排的电阻位为100+1*10+1*0=110V.即当100开关处于ON状态时,将第一排电阻值乘以1,将第二排电阻值乘以10,然后再跟100相加,得出100开关处于ON状态的反馈值.

最近有很多朋友需要590直流调速器的资料,包括6RA70的直流资料,英国CT中文说明书,我在这里可以为大家提供。以前有好多人也是这样说的,但我不知道大家最后有没有收到,在这里我留下我的邮箱,大家有需要请发邮件来索取,请收到的朋友留言,只要我有的,一定会尽力帮助大家。同时,在这里还欢迎朋友们留下你们的问题,我们大家一起讨论,共同进步。





bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2014-05-13 22:18:00
641楼

有好久没来转转了,竟然周工还在啊。以后有问题要向您请教。先致谢了。像您这样的乐于助人的人真是越来越少了。

维修高手

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2014-05-22 23:02:24
642楼

这个帖子寿命真长。。。。。。

维修高手

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2014-05-22 23:05:28
643楼

周工:请问用斜坡保持加减速,A4直接+10V控制速度,如何设置参数?要用C8控制正反转,C7斜坡保持,C6C7正点反点,C5启动,C4零位,具体参数如何设置?请大师帮忙啊

mray

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2011年12月02日
发表于:2014-05-25 22:39:21
644楼

楼主辛苦了  能给我发份吗?812904250@com

qiaosen2014

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-08-07 22:30:17
645楼

不错 这个资料相信好多人都想要 呵呵

sanxing20110830

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2011年9月01日
发表于:2014-08-22 22:22:25
646楼

我需要一本590的说明书或者使用手册,sanxing20110830@163.com谢谢楼主。

qq59420567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2009年3月04日
发表于:2014-08-22 22:52:14
647楼

上海荷日电气设备有限公司,专业维修、销售欧陆590直流调速器,期待与您交流合作,徐工13611662939,QQ59420567,需要资料可以直接去我网站下载。

公司网站http://www.shheri.com  


卓一航_71

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2015-07-18 11:56:13
648楼

好贴攒一个,LZ最近都没看到了

刘忠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年8月11日
发表于:2016-08-11 11:11:48
649楼

回复内容:

对:zhougui 发一段台达PLC与欧陆590P的RS485通讯程序,这是已经实际在用的了,硬件:台达EH系列的PLC,内置RS485通讯口,欧陆调速器配置RS485通讯板,采用MODBUS广播格式,向590的目的标记309写速度.     内容的回复:

用按钮控制590的升降速度,操作步骤是什么,需要改什么参数

zhougui_36

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2016-11-30 09:47:29
650楼

DSELite软件与590调速器通过P3口通讯的说明我已发到论坛,大家也可以去我们公司的论坛下载参考

http://www.kunshan-create.com/?article-670.html

最新的联系方式

zhougui_36

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2016-11-30 09:56:51
651楼


回复内容:

对: 刘忠 回复内容:对:zhougui 发一段台达PLC与欧陆5... 内容的回复!

用590的端口C6,C7,C8来组态,C6改目的标记为261升速,C7改目的标记262降速,C8改目的标记307外部复位,然后在系统菜单中把上升下降的目的标记改成5(斜坡),通过修改RAMPS菜单中的升降速时间来控制按钮接通时速度的上升率,这样可以避免上升下降速度过快。C8用于外部复位,在停车的时候记得一定要把C8接通,这样可以避免开机时有速度!!如果你的机器不需要反转,记得把上升下降模块中的最小值改到0(默认是-100%)!关于这个按钮升降速更具体的说明我后面会写个说明放在网站上,同时也请大家关注我们的官网论坛http://www.kunshan-create.com


zhougui_36

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2016-12-19 11:27:59
652楼

这是一篇关于590C直流调速器弱磁升速的详细设置,仅供大家参考,如果有什么不明白的地方,请扫描添加我们的技术支持微信号,或者拨打我们的技术支持电话!


zhougui_36

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2016-12-22 10:11:35
653楼

590P与S7-300PLC怎样实现DP通讯


goldensun1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2017年1月22日
发表于:2017-01-22 22:21:35
654楼

我要一本590整套的说明书,谢谢楼主

yzmcumt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2017-03-18 15:20:05
655楼

590p的说明书有吗?如果只使用电流环,在哪改输入给定的比率啊?谢谢

z1y3m

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年7月12日
发表于:2017-06-12 14:05:14
656楼

周工,欧陆590C,270A用在机床龙门刨上,之前可控硅击穿,换了之后出现点动或者自动速度过快。不能调速。并且励磁故障报警。请问是你那里出了问题。谢谢!

夏鸥鬼灵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2013年11月13日
发表于:2017-07-13 15:12:26
657楼

楼主辛苦了..............

勇敢学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 81回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:501
  • 注册:2017年5月31日
发表于:2017-07-29 08:35:20
658楼

希望大家互帮互助,共同学习!

jdmhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2019-01-15 14:36:56
659楼

掐指算来,周工已有一年半不来此了,还是非常想念的,祝周工安好!

Create2010

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2019-03-04 12:17:03
660楼

最近有朋友问关于590C串口通讯RS485怎样弄,我抽了些时间,把通讯怎样做写了下面的文章,供大家参考!


我是使用串口调试软件(网上自己下载,实在找不到再找我索取),一个RS232转RS485的硬件转接口,一块590C RS485通讯板,好了下面开始测试。


1.通讯参数的设置,590C调速器里面打开P1口的通讯允许,设置调速器的站号为2,波特率9600


2.设置串口软件与590C的通讯协议:1 start(启动位) + 7 bit ASCII data(数据位) + 1 parity(校验位) + 1 stop bit (10 bits)(停止位),Even(偶较验)

从上面的协议看呢,1个启动位,7个数据位,1个校验位,1个停止位,校验选择偶校验


3.按照590C RS485说明书(没有的话找店主索要)接好通讯线


4.一些控制符的说明


5.下面讲一下怎样从590C调速器读取一个参数值


格式:EOT GID GID UID UID C1 C2 ENQ


这一串格式用如下例子说明


设置590C的站号为2 读取参数TAG62(速度反馈值)


我们向调速器发送下面字符串


04 30 30 32 32 30 41 05


发送这串字符后,调速器会把当前状态下速度反馈值发送到串口调试软件的接收区,格式应为:



读取速度反馈值在串口调试软件接收区显示的字符串如下:


02 30 41 30 30 2E 03 5C


这一串字符代表调速器现在的反馈值为0


6.下面讲一下怎样从往590C调速器写一个参数值


格式:EOT GID GID UID UID STX C1 C2 D1 D2 D3 ETX BCC


这一串格式用如下例子说明


例:向590C调速器点动速度值1(TAG 218)写入一个50%的值


我们向调速器发送下面格式字符串


04 30 30 32 32 02 34 30 35 30 2E 03 2C


在串口通讯软件的接收区会返回一个06的数值,代表调速器已经响应了这个改动!


好了,上面讲完了590C RS485通讯的读写参数,也有相应的例子,大家用心看一下,结合说明书,多试试,应该能有所收获!



看完文章点个赞吧!同等价格比服务和质量!

重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

本文档由昆山科瑞艾特电气有限公司编写,如需转载请联系本公司 谢谢合作! 

看到文章最后啦,客官是否打赏下?您的打赏是我原创的动力!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师