590C直流调速器参数快速设置说明
开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁(如果是内部励磁,则不用去掉励磁线,调速器会自动禁止磁场),为电机做一次自动调节,为了防止电机有剩磁,请夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ARMATURE,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给调速器停止信号。完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定
在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:第一个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第三位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。
电枢电压设定表
测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个AC/DC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。
实例设定:
1、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到1500转时需要的反馈电压:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排电阻开关打到2或3,第二排电阻开关打到8,右下角0-100电阻切换开关打到0位,现在测速板的设定电压为82或83伏。
2、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为2000RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到2000转时需要的反馈电压:2000*110/2000=110V,那么在测速板上第一排电阻开关打到1,第二排电阻开关打到1,右下角0-100电阻切换开关打到100位置,现在测速板的设定电压为110伏。即两排的电阻位为100+1*10+1*0=110V.即当100开关处于ON状态时,将第一排电阻值乘以1,将第二排电阻值乘以10,然后再跟100相加,得出100开关处于ON状态的反馈值.
最近有很多朋友需要590直流调速器的资料,包括6RA70的直流资料,英国CT中文说明书,我在这里可以为大家提供。以前有好多人也是这样说的,但我不知道大家最后有没有收到,在这里我留下我的邮箱,大家有需要请发邮件来索取,请收到的朋友留言,只要我有的,一定会尽力帮助大家。同时,在这里还欢迎朋友们留下你们的问题,我们大家一起讨论,共同进步。
西门子6RA70直流调速器快速设置
西门子6RA70直流调速器是全数字式整流器,输入为三相电源,额定电枢电流从15A到2200A.紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000A的电流,励磁电路可以提供最大85A的电流(此电流取决于电枢额定电流)
(1)6RA70调速器参数设置及自优化调试设置
P051=21; 恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)
P051=40; 允许修改参数
P052=3 ; 显示所有参数
P100=电枢额定电流
P101=电枢额定电压
P102=励磁额定电流
P104,P105,P106,P107,P108,P109,P114,默认值
P082=1,励回路与主回路接触器一起合闸
P083=3,速度反馈信号由EMF提供,1=XT104 XT103提供(测速反馈),2=编码器反馈
如果选择P083=2,那么请设置以下参数
P140=1,编码器类型1
P141=1024,编码器脉冲数
P142=1 ,编码器输出
P143=3000,设置电机的最大运行速度
如果选择P083=1,那么请设置以下参数
P741=测速发电机反馈电压. 算法:例如测速电机铭牌110V 2000转,电机额定转速1500转,那么请设置P741的电压为83V.
优化操作:(在这里我们只做电流环的优化)
P051=25 ,电枢和励磁的预控制以及电流调节器的优化运行
启动调速器,6RA70会自动运行,优化电流环及励磁参数。
回复内容:
对:LG466592066 关于楼主你好:最近出现过3次590在运行中主回路断开。重新上电后显示正常,但主接触器不能合闸。测量到在C3有24V。D5无输出。其它各点电正常。并且3次都在不同的电控柜上。各台590的D5接口都是用一个小型继电器过渡,再去控制主接触器。有一台是电源板坏。有二台是面板坏(通过换电源板或面板证实)请问是什么原因造成?谢了! 内容的回复:
回复内容:
对:hsq123china 关于我要一本590整套的说明书,谢谢楼主
hsq123china@sina.com
内容的回复:
昆山科瑞艾特电气专注于直流调速器的设计与生产!
哇,,好东西。。麻烦楼主给一份小弟我 632360491@qq.com
内容的回复:
SSD590C使用说明书已发送到你的邮箱,请查收!
科瑞艾特电气生产的CT-400C直流调速器,完美替换SSD590C直流调速器!
回复内容:
对:wanguo2009 关于请教控制板显示屏不显示,初始化故障,这两种情况怎么修,需要检查那里啊?不胜感激! 内容的回复:
------------------------------------------------------------------
二手欧陆590配件中心 http://15805876438.taobao.com有你所需要的~~~