590技术讨论及资料共享 点击:38080 | 回复:666



zhougui

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2007-10-22 14:29:00
楼主

590C直流调速器参数快速设置说明
开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁(如果是内部励磁,则不用去掉励磁线,调速器会自动禁止磁场),为电机做一次自动调节,为了防止电机有剩磁,请夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ARMATURE,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给调速器停止信号。完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定
在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:第一个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第三位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。
电枢电压设定表


测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个AC/DC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。
实例设定:
1、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到1500转时需要的反馈电压:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排电阻开关打到2或3,第二排电阻开关打到8,右下角0-100电阻切换开关打到0位,现在测速板的设定电压为82或83伏。
2、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为2000RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到2000转时需要的反馈电压:2000*110/2000=110V,那么在测速板上第一排电阻开关打到1,第二排电阻开关打到1,右下角0-100电阻切换开关打到100位置,现在测速板的设定电压为110伏。即两排的电阻位为100+1*10+1*0=110V.即当100开关处于ON状态时,将第一排电阻值乘以1,将第二排电阻值乘以10,然后再跟100相加,得出100开关处于ON状态的反馈值.

最近有很多朋友需要590直流调速器的资料,包括6RA70的直流资料,英国CT中文说明书,我在这里可以为大家提供。以前有好多人也是这样说的,但我不知道大家最后有没有收到,在这里我留下我的邮箱,大家有需要请发邮件来索取,请收到的朋友留言,只要我有的,一定会尽力帮助大家。同时,在这里还欢迎朋友们留下你们的问题,我们大家一起讨论,共同进步。





温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2011-07-21 05:39:22
581楼
引用73zcwli 的回复内容:

我有一块6RA70全新电路板C98043-A7001-L2转让,需要请电13925470737。   或    zcwliyahoo.cn




什么价格呢,怎么卖,可以跟我联系

 

大量收购欧陆590,ABB直流调速器,西门子6RA70,安萨尔多等直流调速器壳体完好报废大量回收

大量收购 欧陆SSD直流调速器590C,591C,590+,590P全系列,ABB直流调速器DCS400,DCS500,DCS800,西门子6RA70,大量收购拆机/二手/报废变频器、触摸屏、伺服、接触器、断路器、开关等产品。联系QQ445772180(注明工控电气}
以上机器报废 壳体大量回收,可上门交易,欢迎你来交易,
电话15805876438

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2011-07-21 05:53:43
582楼
引用LSUIQ 的回复内容:

楼主:590报   OXFF02  该如何处理?谢谢!




故障:未执行操作码,主板异常故障

 

 

 

  • 帖子:4帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1232
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2011-07-21 11:48:52
583楼
590报 OXFF02 该如何处理?驱动板故障,我修过好多台。13830812651(马工)

人在囧途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年8月07日
发表于:2011-08-07 23:02:23
584楼

发我一份好吗?谢谢。yexingwang0602@126.com

伊利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2011-08-08 05:17:25
585楼
回复内容:
对:LG466592066 关于楼主你好:最近出现过3次590在运行中主回路断开。重新上电后显示正常,但主接触器不能合闸。测量到在C3有24V。D5无输出。其它各点电正常。并且3次都在不同的电控柜上。各台590的D5接口都是用一个小型继电器过渡,再去控制主接触器。有一台是电源板坏。有二台是面板坏(通过换电源板或面板证实)请问是什么原因造成?谢了! 内容的回复:

板子质量问题,,专业生产欧陆590C所有配件及快速维修。15822072968 尹QQ5841026

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2011-08-09 06:06:32
586楼

引用73zcwli 的回复内容:今天有一台轧机主机6RA70调速器一合闸报F006,请问在什么地方岀问题/




检测下励磁部分的,励磁板异常也会F006报警

----------------------------------------------------------------

发表于:2011-08-09 06:08:16
587楼
引用伊利 的回复内容:回复内容:
  现在国内仿造出来的590C系列整机,配件板子故障率比较多,做工工艺等一些差距吧,我们这轧管设备经常碰到~~·




cdhlfe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年8月16日
发表于:2011-08-16 16:02:31
588楼
老师:请给我一份590P中文说明书,非常感谢、cdhlfe2000@163.com

huirong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2011-08-21 14:54:50
589楼
请教周工,590C原先是PLC+触摸屏设定转速,显示转速和电流,由于反应迟钝,想增加电位器设定转速,电流表,转速表显示,是否要修改参数?谢谢!

xugongyuen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2011年3月22日
发表于:2011-08-21 19:07:11
590楼
有一台590C电枢电压设置400V(1010),但是电机在运行时电枢电压最高可达到500V左右,请高手指教。

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2011-08-25 21:04:16
591楼

肯定有故障 板子检测部分坏了

 

h5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-09-05 22:41:19
592楼
发我一份590C说明书 谢谢 5812114@163.com

h5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-09-05 23:03:35
593楼
楼主:请发一份590+中文资料,谢谢5812114@163.com

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2011-09-09 07:25:32
594楼
回复内容:
对:xugongyuen 关于有一台590C电枢电压设置400V(1010),但是电机在运行时电枢电压最高可达到500V左右,请高手指教。 内容的回复:


线路板电压检测部分异常,请更换试试看

h5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-09-13 14:31:04
595楼
周工 我一直没收到资料哦 5812114@163.com

h5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-09-13 14:34:17
596楼

周工 你好 有高压电动机和直流调速装置的接线图吗 还有高压电机定子是和外部电源是怎么接的 最好有个图纸提供 谢谢

h5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-09-13 14:37:03
597楼
有这方面的资料 发到5812114@163.com 先谢了

centuryliu

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2011-09-27 10:16:54
598楼
一台电机运行于500转/分,偶尔出现转速波动大的情况,监测发现590内显示的给定信号同时在5%~40%之间发生变化。为确定是否为电位器或PLC影响,在电位器输入A4口接电压表进行监测,发现给定信号变化时A4口电压没有变化,确定电位器没问题,随后退出PLC,后又拔出通信线,最后采用电压反馈开机,590内给定信号仍有变化而引起转速波动。因此确定,590内部故障引起转速波动。各位大师可见过这种情况,是否还有别的原因引起呢?如何解决?

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2011-09-27 10:49:30
599楼

首先到调速器的诊断菜单看一下模拟量输入端口是否有干扰电压,比如你用的是A4口输入,看其它的输入端口诸如A2,A3之类的是否有电压波动,试着用以下两个方法看看能否解决:

1:更换输入口,比如现在你用的是A4输入口,如果换成A2,或者A3,是否可以解决问题

2:在输入口并上滤波电阻,四分之一瓦,100欧

请注意是否有其它的调速器的0伏端没有接到一起

h5812114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2010年6月05日
发表于:2011-10-08 21:41:50
600楼
哪位有 6RA70装置的励磁板 C98043-A7014-L2  急购 有的话联系18903993913

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师