590技术讨论及资料共享 点击:38042 | 回复:666



zhougui

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2007-10-22 14:29:00
楼主

590C直流调速器参数快速设置说明
开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁(如果是内部励磁,则不用去掉励磁线,调速器会自动禁止磁场),为电机做一次自动调节,为了防止电机有剩磁,请夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ARMATURE,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给调速器停止信号。完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定
在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:第一个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第三位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。
电枢电压设定表


测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个AC/DC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。
实例设定:
1、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到1500转时需要的反馈电压:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排电阻开关打到2或3,第二排电阻开关打到8,右下角0-100电阻切换开关打到0位,现在测速板的设定电压为82或83伏。
2、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为2000RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到2000转时需要的反馈电压:2000*110/2000=110V,那么在测速板上第一排电阻开关打到1,第二排电阻开关打到1,右下角0-100电阻切换开关打到100位置,现在测速板的设定电压为110伏。即两排的电阻位为100+1*10+1*0=110V.即当100开关处于ON状态时,将第一排电阻值乘以1,将第二排电阻值乘以10,然后再跟100相加,得出100开关处于ON状态的反馈值.

最近有很多朋友需要590直流调速器的资料,包括6RA70的直流资料,英国CT中文说明书,我在这里可以为大家提供。以前有好多人也是这样说的,但我不知道大家最后有没有收到,在这里我留下我的邮箱,大家有需要请发邮件来索取,请收到的朋友留言,只要我有的,一定会尽力帮助大家。同时,在这里还欢迎朋友们留下你们的问题,我们大家一起讨论,共同进步。





漂可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2010-06-05 17:34:49
461楼

谢谢楼主!给我一份,邮箱:yuan405536896@163.com

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-06-15 03:36:44
462楼
我的是压机四连轧(590C扩容)。现在遇到一个问题,特向大家请教,帮帮忙。
我遇到的问题是。当我的四联扎全线停车时,有时四号机不能停住。其他电机都停了,他还在慢慢转动(速度很慢),从而把里面的带钢拉断。我的“逻辑禁止”设为“真”。阚值是“2%”。我看他的速度应该在2%一下。我没看见过慢慢转动时,是否有速度给定,速度反馈又是多少。我的速度给定是通过PLC输入590中的。我用的是编码器反馈。编码器没问题。如果我的可控硅特性(已用了四年了)不好了的话,会出现这种情况吗。还有什么地方需要重点检查的。谢谢。

590维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月15日
发表于:2010-06-15 10:01:43
463楼

590全套维修图纸,有兴趣可联系13818637500。

glb040111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月16日
发表于:2010-06-22 19:04:23
464楼
大家好,我厂的欧陆590直流调速器出现如下报警“EXTERNAL TRIP“可能是什么原因导致?谢谢!

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-06-27 19:12:57
465楼

外部过热跳闸,检查下C1 和C2的短接线是否短接.

昆山科瑞艾特电气有限公司

http://kunshan-create.com

15862659855  13338649855

590WJQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月29日
发表于:2010-06-29 00:39:24
466楼

大哥你好我想要哪个590中文电子版wjq13938696063@163.COM

秋叶一知

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月02日
发表于:2010-07-01 17:34:14
467楼
我要一本590整套的说明书,谢谢楼主
xjf19861106@163.com

Jgj126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2010-07-15 19:26:40
468楼

楼主,我才接触590控制器,是590C,想学一学程序的上传和下载,不知该如何操作

 

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2010-07-16 07:41:16
469楼
谁有最新派克8.8软件版本或派克C9.1软件版本的中文说明书谢谢,

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-07-21 03:52:35
470楼

几天前我的590P报“脉冲丢失”。我就处理了一下主接触器的触头。这几天没有再出现报警。

故以后若有“脉冲丢失”,也可以先查一下触头。

昆山科瑞艾特

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2010-08-05 18:01:40
471楼

好久没有来打理帖子了,感谢楼上的朋友把处理脉冲丢失的方法拿出来与大家共享。

princebao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2010-08-05 20:18:09
472楼
http://soho-bl.info/?78697.htm

昆山科瑞艾特

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2010-08-12 20:06:26
473楼

回复内容:
对:温州建敏 关于谁有最新派克8.8软件版本或派克C9.1软件版本的中文说明书谢谢, 内容的回复:



派克的最新调试软件DSELITE有一百多兆,我还是在线传给大家吧,需要的朋友加我的QQ:353850790.

这个软件的功能比先前的CELITE加强了许多,还可以将老版的V4.5版本的程序直接传到V9.1版本调速器中,呵呵,反过来就不可以了,如果需要传的话,有一个办法,用超级终端功能将参数以文本形式保存下来,然后手动输入到V4.5版本的调速器当中.然后再备份一次.

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-08-16 16:31:19
474楼

SSD590调速器怎样通过数字量端口实现正反转

SSD590调速器通过数字量端口实现正反转控制方法(只适用于可逆调速器):
主要用调速器的设定合计值1来实现,模拟量输入端口使用A4口,正反转控制选用C8口,组态前请将SYSTEM--CONFIGURE--CONFIGURE I/O 下面的DISABLE改成ENABLE ,组态结束后,请将ENABLE改回到DISABLE,并记得保存参数(PARAMETER SAVE,按M进入,按向上箭头就会自动保存)
1.将A4口的目的标记改成309(设定合计值1的输入0的目的标记),SYSTEM--CONFIGURE--ANALOG INPUTS --ANIN3(A4)---DESTINATION TAG--改到309.
2.将C8的目的标记改成292(设定合计值1的符号0的目的标记).SYSTEM--CONFIGURE--DIGITAL OUTPUTS--DIGIN2(C8)---DESTINATION TAG --改到292.
3.通过切换C8的状态,(高低电平)我们就可以实现调速器正反转控制了.

利用设定合计值1的输入1也可以实现正反转控制,只需要将模拟量给定接到A2,将C8的目的标记改成8(设定合计值1输入1的符号1)

如果有朋友不明白的,请加我的技术QQ:353850790

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-08-21 20:42:10
475楼
回复内容:
对:Jgj126 关于

楼主,我才接触590控制器,是590C,想学一学程序的上传和下载,不知该如何操作

 

内容的回复:这个在本帖里面也有讲过怎样上传与下载590C的程序,如果您有什么不明白的地方,请加我的技术QQ:837638847,到时候你拿一台调速器,我们通过QQ远程协助的功能,远程辅助您上传与下载程序.


bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-08-24 02:54:52
476楼
回复内容:
对:科瑞艾特电气 关于

当使用input 0换向是有点不明白。我的理解是A4还连到 5  ramp input . 而把  85  ramp output    连到 309   input 0 。我这样可以吗。

刚果美人鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年7月06日
发表于:2010-08-25 06:50:10
477楼
590c直流调速,报励磁故障什么原因

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-08-25 16:48:02
478楼

利用INPUT0换向,我把设定合计值1的功能图发过来,你参照着看可以更好理解:

看一下309,再看一下292(符号),这样理解起来就容容易了.

科瑞艾特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2010-08-25 16:51:06
479楼

回复内容:
对:刚果美人鱼 关于590c直流调速,报励磁故障什么原因 内容的回复:



590C调速器报励磁故障,如果是以前一直正常运行的,突然报警,请检查一下调速器的励磁模块以及电机的励磁线路,如果电源板上面的励磁快融有烧坏过,请检查励磁模块.

如果是新机器,请检查一下励磁的外部励磁与内部励磁的跳线是否正确.

以上问题还不能解决?请加我的技术QQ:837638847

bee000725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2010-08-28 04:17:23
480楼

speed demand   (89)    他的值是从哪儿来的。最后连到了"速度环"的 setpoint 4  。 我知道 speed setpoint (63)  是回路的全部给定。

还有 590中,主电流限值(main curr.limit )  ,正箝位 (POS. I  CLAMP)  负箝位(NEG.I  CLAMP ) 如何使用。还有其他的电流保护选项吗。如果我在菜单中设 main curr.limit 为   100%   。但我把A6和B3相连后,C6为 低电平。那我的main curr.limit 是200%。 到底哪个起作用呢。


热门招聘
相关主题

官方公众号