1521楼
裘工你好,有一台很旧的伦次9327ES的机子PR1报警,重新设置参数并到C003保存后可以复位并带负载运行,但掉电重启后又出现PR1报警,参数变回原来接手时的样子请问这台机子是什么故障呀?还有一台9325ES也是相类似的现象,不过不是报PR1,是报H05,复位保存后可以开机,重启后还是报H05,请裘工帮手看一看

回复本条

    

爱学习12345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-03 20:26:36
1522楼
你好,裘老师,我是新来的,请问一下变频器模块的更换方法及注意事项,拜托!

回复本条

    

ZHANGYANSHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年5月04日
发表于:2008-05-04 09:04:25
1523楼
回复内容:
对:黄平 关于吴山书院 你是哪里的?我上次也去裘工那里看了,裘工很客气,技术一流,精神也一流。有机会一起探讨问题哦,qq 23599188 内容的回复:


谢谢

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-04 09:40:27
1524楼
 LYI XLYI :你好,你的9327ES的机不知你参数是否保存好,如果保存好了的,下电重启后又出现PR1报警的,那就是主板上93C66有问题了,另一台9325ES也是相类似的现象,不过不是报PR1,是报H05,复位保存后可以开机,重启后还是报H05,,报H05是控制器内部故障,是主板有问题,哪块芯片有问题要查,也很难说

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-04 09:59:55
1525楼

爱学习12345:你好, 问一下变频器模块的更换方法及注意事项

  变频器模块炸了的,一般驱动电路坏的可能很大,怎么修驱动电路,我前面已经讲了,变频器其实有好多故障都是驱动电路的问题,修驱动电路有个原则问题,就是在各相驱动电压不正常的情况不要轻易启动变频器,各相触发电压正常了也最好带假负载启动变频器,这样可以保护模块
驱动电路最容易坏的是电阻,稳压管,光藕,模块....,在没有把握的情况下,可以先把模块拆了,修好驱动电路再上模块,一般驱动电路不可能每相都坏,你可以参照没坏的这一路来修........

有些变频,伺服啊,做假负载很麻烦或者做假负载会报警的,你也可以给主电路上一个DC低电压(如DC36V),给控制电路上一个DC560V高压,最启动变频,伺服器,看逆变输出是否正常,如果说输出已正常,你就直接全上高压,一般都是没问题了的,

总而言之,选择哪种方法要因机来定,目的只有一个,都是为了保护模块,只不过因机不同而已

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-04 10:12:53
1526楼
爱学习12345:你好, 问一下变频器模块的更换方法及注意事项

  变频器模块炸了的,一般驱动电路坏的可能很大,怎么修驱动电路,我前面已经讲了,变频器其实有好多故障都是驱动电路的问题,修驱动电路有个原则问题,就是在各相驱动电压不正常的情况不要轻易启动变频器,各相触发电压正常了也最好带假负载启动变频器,这样可以保护模块
驱动电路最容易坏的是电阻,稳压管,光藕,模块....,在没有把握的情况下,可以先把模块拆了,修好驱动电路再上模块,一般驱动电路不可能每相都坏,你可以参照没坏的这一路来修........ 静态驱动电压正常的情况下,拆了模块,你可以启动变频器,伺服器(当然有些机是会报警的,你可以短接光藕取消报警等方法),看启动后上桥三路,下桥三路的动态驱动电压变化是否一致正常,如变化一样了,就正常了,这时你就可以上模块了,一般也就没问题了

有些变频,伺服啊,做假负载很麻烦或者做假负载会报警的,你也可以给主电路上一个DC低电压(如DC36V),给控制电路上一个DC560V高压,再启动变频,伺服器,看逆变输出是否正常,如果说输出已正常,你就直接全上高压,一般都是没问题了的,

总而言之,选择哪种方法要因机来定,目的只有一个,都是为了保护模块,只不过因机不同而已


回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2008-05-04 10:49:45
1527楼
裘工,你好,HLP-A 90KW上电就跳E.LUS,不知是哪方面的问题,我用这个CPU板放在15KW的变频器上,上电显示一样的故障

回复本条

    

ZHANGYANSHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年5月04日
发表于:2008-05-04 11:20:12
1528楼
请教各位:

   带大惯性负载的变频器在减速时由于变频器输出频率减小速度比电机频率(速度)减小快,使电机工作在发电状态,电机向直流充电,这些道理能够理解,但是电机的感应电势正比电机转速,转速没有升高,直流电压为什么升高?即使变频器输出相序改变,也只能在相序改变瞬时引起过压.请给予解释,谢谢.

回复本条

    

兰天52

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2008-05-04 12:42:22
1529楼
谢谢裘工,我把X9的5.6短接了,再试机器就转起来了.您真的是经验丰富,一语中的.

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-05-04 12:47:08
1530楼

PR1报警的主板是不是可以拷贝一个更换就行了?

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-05-04 14:38:12
1531楼
裘工:你好!能运转但接在B1,B2的200W200欧姆制动电阻发热冒烟,这个时候变频器是在加速过后一会儿(加速时间设定为5秒),模块7MBR25SA120是完好的,经检查是里面30A快熔坏了,换了个新的30A快熔变频器能正常工作了(可能以前的30A快熔质量不太好),是不是这个型号的变频器快熔坏了以后,制动电阻发热冒烟变频器也不会自动保护,停止输出?

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-05-04 14:49:29
1532楼

请问裘工,伦茨PR1报警是不是直接从好的机子上拷贝一个93c66更换到坏的机子上就可以了?

如果从好的机子上拆一个93C66下来拷贝的话那是不是有损坏的风险呀?

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-05-04 14:50:16
1533楼
请问裘工,伦茨PR1报警是不是直接从好的机子上拷贝一个93c66更换到坏的机子上就可以了?

如果从好的机子上拆一个93C66下来拷贝的话那会不会有损坏好的变频器的风险呀?

回复本条

    

xhwxhw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2008-05-04 15:39:34
1534楼
裘工您好!我这有台西门子6SE6440-2UD31-5DA1变频器一上电就报F0002过压,电源驱动板上用的是三块A786J和一块A788J,测开关电源和驱动部份的各路电压都正常,大板子上取样电阻都完好,现就是查不出报过压的问题出在哪里?A786J和A788J作用各是什么?请教大家提供经验来了,谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-04 16:55:54
1535楼
LYI :你好,没事的,你尽管拷贝一个93c66好了,没有损坏的风险

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-04 17:17:16
1536楼
华盛顿 :你好,HLP-A 90KW上电就跳E.LUS,不知是哪方面的问题,我用这个CPU板放在15KW的变频器上,上电显示一样的故障,  主板坏了,CPU坏了

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-05-04 18:47:22
1537楼

裘工,谢谢了

再顶一个

回复本条

    

ady _80

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2008-05-04 19:19:50
1538楼

裘工,你好,我有两台ABB变频器,都是ACS550的,一台是1.5KW的报F0018,说是温度检测电阻短路或断路,风扇运转正常,但我就没找到哪是温度检测电阻。望知道的各位给指点下问题所在。

另一台4KW报A5001,说是连接不好,但我尝试多次插拔都不行。可能是哪些地方有问题呢?望各位给点意见。谢谢了

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-05-05 08:05:24
1539楼

裘工您好;今天又要麻烦请教一个问题,我一台VTL2800   11KW的 变频器显示了多次ERR15给它恢复了 出厂植后运转了100多小时又报ERR15我把开关电源查了一偏没发现什么元件不好,烦请裘工指点。谢谢!!

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-05-05 15:50:32
1540楼
裘工:你好!UC3844能用UC3845替代吗?

回复本条

    