hzzhee
楼主最近还看过
wyy_wh
E540-5.5KW中间那板子上的芯片不知是什么?14个角上面型号是
2060 JRC A2003G
回复本条
发表回复
现服
裘工您好;今天又要麻烦请教一个问题,我一台VLT2800 11KW的 变频器显示了多次ERR15给它恢复了 出厂值后运转了100多小时又报ERR15我把开关电源查了一偏没发现什么元件不好,烦请裘工指点。谢谢!!急急!!!
华盛顿 _27
xzp_7
裘工你好:
一台丹佛斯VLT2800开机报警,代码16,不知是那里不好.
wawlj1
力诚
你好!有台上海的格立特,带负荷就跳OC,电机没问题,不知是什么原因?
LTJHRB
小 小 鸟
裘工你好,我仔细看了伦茨9325(是旧版的机子96年生产的0.2版本)的主板上没有93C66这个芯片,但是找到了一个AM29F010的芯片资料说是一个1M 的FLASH 闪存和一个X28HC64SI-12(双列28脚贴片的EEPROM)不知道应该是那一个坏了
ady :你好,ABB,ACS550,1.5KW,这么小啊,你确定一下温度检测电阻在模块上还是板子上另加的,估计这个电阻也是好的,有可能是这个回路有器件有问题,也有可能是CPU内D/A转换有问题,你查下.
另一台4KW报A5001,说是连接不好,但我尝试多次插拔都不行。可能是哪些地方有问题呢?这个问题同样的机器我碰到过,有可能是电源部分有问题,也有可能是主板有问题,也有可能是端子连接有问题,我上次碰到的这台是电源问题,这个故障也是很头大的,有时好,有时又不好
xzp :你好,一台丹佛斯VLT2800开机报警,代码16,不知是那里不好.
报ERR16是驱动输出部分短路,这个故障有好多种可能,驱动电路,模块,还有最大可能是驱动检测部分有断线点,你查一下模块最边上有一块239芯片,其外围是否有断线点,还有你查一下到驱动电解电容是否有断线点,好吧
力诚:你好,有台上海的格立特,带负荷就跳OC,电机没问题,不知是什么原因?
不带电机是否正常?电流互感器,主板也有可能,驱动部分的可能也有,不过小一点,要仔细排查
X28HC64SI-12(双列28脚贴片的EEPROM)这个坏了 ,内部程序丢了
爱有天意
裘工,我的伦茨变频器刚上电就把开关电源给烧掉了!请问是什么原因?