变频器维修答疑 点击:445267 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-04-02 16:39:00
1341楼
 裘工你好!:请教您一台富士FRN11R11S-4CX变频器,上电运行后输出电压只有220V左右,参数复位后还是这样,换主板后正常。象这种情况怎么修?换主板成本太高了。我遇到过好几台都是这样。

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-04-02 16:56:00
1342楼
裘工你好,现有一台伦次E82EV222_4C,其限流电阻烧断,形状是薄膜形式的。我看不出他的阻值,你那有吗?型号看的不是那么懂

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-04-02 16:59:00
1343楼
上面是这样写的
 LENZE
 82B.1A
 13018982
 Q681-A-52
 YK/0533

回复本条

    

lakezhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年3月07日
发表于:2008-04-02 17:04:00
1344楼
我有两台富士FRN22P11的变频器,刚上电可以运行,运行一会,会自己停机,有时运行灯会亮,但频率为○,风扇不转,有时报LU故障,请您指点,谢谢!!!

回复本条

    

盛盈工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-04-02 18:24:00
1345楼
裘工和冰雨的冷二位你们好:感谢你们对惠丰1.5KW报LL故障的回复,这个问题以解决了,将F1000G18.5KW存储器数据写人1.5KW存储器上机后恢复出厂值.有的参数不对的按出厂值设定即可.再次谢谢二位.

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-04-02 19:54:00
1346楼
裘工,我的变频器接了假负载还是烧了我的50A模块

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-03 07:58:50
1347楼

wyy_wh:你好,一台富士FRN11R11S-4CX变频器,上电运行后输出电压只有220V左右,参数复位后还是这样,换主板后正常。象这种情况怎么修?换主板成本太高了。我遇到过好几台都是这样,

是啊,我也碰到过好几台了,几乎只有换主板.没办法的事,不换主板难啊

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-03 07:59:22
1348楼

发表于:2008-04-03 07:59:31
1349楼

发表于:2008-04-03 08:16:51
1350楼
lijianfeng_520:你好,有一台伦次E82EV222_4C,其限流电阻烧断,形状是薄膜形式的。我看不出他的阻值,你那有吗?型号看的不是那么懂,上面是这样写的
LENZE                                                 你好,李工,这块薄膜形陶瓷电阻功能分正反二面,波浪形的这边是起动电阻,可用68欧20W的陶瓷电阻替代,反面二块连在一起
82B.1A 的
13018982                                   方方的,是作为大电容充放电用的限流电阻,其每片电阻值为80K,可以用80K,功率为几W的功率电阻代用,我们用的多了,你放
Q681-A-52                                  心用,没事。
YK/0533

回复本条

    

wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:761
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2008-04-04 20:00:36
1351楼
你好!裘工,请教森兰BT12S型11KW变频器上电就跳"OLE"故障(THR-CM已经短接),无法复位,经查该变频器的模块型号为BSM50GP120,其制动管7脚与24脚已经击窜,其他管子开.关都正常,我试着用外用管子代替,但故障依旧,还是无法复位,此故障是不是和模块的一组损坏有关,请裘工指点迷津,谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-05 10:39:25
1352楼

你好,请教森兰BT12S型11KW变频器上电就跳"OLE"故障(THR-CM已经短接),无法复位,RESET同CM短了试一下,制动管7脚与24脚已经击窜,其他管子开.关都正常,我试着用外用管子代替,你这只外用管子的型号是什么?线路板上制动电路有问题吗?制动管的触发电压正常吗?

 OLE是外部故障,变频器的外围电路也查一下,如制动电阻,制动单元,,,,,,,,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-05 10:39:27
1353楼

发表于:2008-04-05 21:01:28
1354楼
你好!裘工,我有两台富士FRN22P11的变频器,刚上电可以运行,运行一会,会自己停机,有时运行灯会亮,但频率为○,风扇不转,有时报LU故障,请您指点,谢谢!!!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-06 10:05:43
1355楼

lakezhang:你好,两台富士FRN22P11的变频器,刚上电可以运行,运行一会,会自己停机,有时运行灯会亮,但频率为○,风扇不转,有时报LU故障

  你这二台机问题最大可能性还是在电压检测反馈回路有问题,2611光藕换一下,还有你的机当你说的这种情况发生时,你要查一下变频器的开关电源是否正常工作,你仔细的查一下,好吧

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-04-06 10:53:03
1356楼

裘工您好:我想请教一个问题,就是上次的一台ACS800无锡修理前报过热,现在报COMM MODULE(7510)可编程的保护功能故障,我给恢复了 出厂值,这能不能算不算正常,再请教我怎样把ACS800从通讯改为手动。谢谢

回复本条

    

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2008-04-06 13:35:10
1357楼
裘工你好:富士变频器,我将F01=1 频率设定 F02=1 运行操作(正常运行时的值)改为F01=0 频率设定 F02=0 运行操作 ,手动运行了一下,没启动,我就又把值改回了,变频器就启动不起来了,面板显示频率为零(平时为50Hz)。 我是新手,请高手指点!!!!!!!

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-04-06 18:34:32
1358楼

裘工您好:我不知道怎么在您的网页上发了AQ真不好意思,我今天才发现。非常抱歉。

回复本条

    

wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:761
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2008-04-06 18:36:24
1359楼
谢谢裘工的回复!我这台机子原先是用在脱水机上的,现在如果能修好的话准备用在风机上,所以不用再装制动电阻和制动单元了,今天我已经试着REST和CM短接了,但还是无法复位,另外我不知道线路板上的制动电阻是哪一个,还望裘工指点,对了,那只一体化模块制动管击窜我是用富士75A双管IGBT管代用的(没测驱动电压),下一步我该再怎么查?谢谢裘工!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-07 11:45:32
1360楼
wjml:你好,你的机你要查一下制动电路的光藕是否坏了,重点还是查制动电路,制动管触发电压是否对?你现在就不接富士75A双管IGBT管看一下,前面我说的你要先查一下,还有制动电阻是外接的,在主电路端子上,是P+,DB端,

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师