hzzhee
楼主最近还看过
wyy_wh
回复本条
发表回复
冰雨的冷
lakezhang
盛盈工控
小 小 鸟
wyy_wh:你好,一台富士FRN11R11S-4CX变频器,上电运行后输出电压只有220V左右,参数复位后还是这样,换主板后正常。象这种情况怎么修?换主板成本太高了。我遇到过好几台都是这样,
是啊,我也碰到过好几台了,几乎只有换主板.没办法的事,不换主板难啊
wjml
你好,请教森兰BT12S型11KW变频器上电就跳"OLE"故障(THR-CM已经短接),无法复位,RESET同CM短了试一下,制动管7脚与24脚已经击窜,其他管子开.关都正常,我试着用外用管子代替,你这只外用管子的型号是什么?线路板上制动电路有问题吗?制动管的触发电压正常吗?
OLE是外部故障,变频器的外围电路也查一下,如制动电阻,制动单元,,,,,,,,
lakezhang:你好,两台富士FRN22P11的变频器,刚上电可以运行,运行一会,会自己停机,有时运行灯会亮,但频率为○,风扇不转,有时报LU故障
你这二台机问题最大可能性还是在电压检测反馈回路有问题,2611光藕换一下,还有你的机当你说的这种情况发生时,你要查一下变频器的开关电源是否正常工作,你仔细的查一下,好吧
现服
裘工您好:我想请教一个问题,就是上次的一台ACS800无锡修理前报过热,现在报COMM MODULE(7510)可编程的保护功能故障,我给恢复了 出厂值,这能不能算不算正常,再请教我怎样把ACS800从通讯改为手动。谢谢
裘工您好:我不知道怎么在您的网页上发了AQ真不好意思,我今天才发现。非常抱歉。