发表于:2008-03-29 23:21:00
1329楼
WCHWCH:你好,ATV28 7.5KW变频器电机拖起来不抖动三相输出也平衡,但拖动0.37KW小电机加速到35Hz以上时电机突然减速至微转,也不报故障.更换主板后就没有上述情况,拖2.2KW电机就没问题,请裘工来分析原因,
这个原因啊,呵呵,你的变频器确定是没问题,问题是你没做电机自整定,ATV28,38,58机大变频拖很小电机时,由于这时电机电流很小,变频器检测不到其额定电流一定比率时变频器就立马输出封锁了,这时也不报警的,你拖0.37KW不行拖2.2KW能行就是这个理.
那手头上只有小电机怎么办?ATV28,38,58机都一个样,1.电机要做自整定,你会做吗?找到传动菜单(drc中)把所有的电机参数输入,再找到tun,设为yes,按INT确认保存后显示done就说明电机自整定通过了。2.也在drc菜单中找到SPC,选择为PSM专用小电机,按INT确认就可以了,做到1,2二步,你的0.37KW小电机也可以呼呼地拖了,不会出现你说的现象了,你试一下
我们平时碰到矢量型的变频器要拖电机,最好做一下自整定,这样电机同变频器二者间会较好匹配,效果也会较好,切记!
另不仅仅是ATV28,38,58机,其它有好多品牌机都会碰到这个问题,你可以回头查一下,在26页上吧,宿迁朋友说的ABBACS600,800为什么拖小电机时,99.04号参数要选用标量控制(SCALAR)模式,不能用DTC模式,否则电机也是拖不起来的,道理也是一个样的,你查看一下,我已经作了回答