变频器维修答疑 点击:445681 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-18 15:02:04
1421楼

xieyingguang:你好,一台atv58(37KW)变频器上电显示接地,如何维修?

    GF故障是比较头痛的故障,你先把驱动电路的所有电解电容换一下,再试机,好吧

回复本条

    

王者之师-PRTS

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-18 16:51:20
1422楼

 谢 谢! ! !

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-04-19 15:50:31
1423楼

裘工您好:你有蓝波2变频器说明书吗?

回复本条

    

heimei

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-04-19 16:31:54
1424楼

伦次8222的怎样改为小电机测试

回复本条

    

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年10月05日
发表于:2008-04-19 18:40:53
1425楼

裘工:你好!我有台东元7200GS  11KW的变频器,空载运行正常。一带动电机大概运行1小时或30分钟左右就报OH。输出三相平衡,

风扇是两线的,而且电路板清洗的很干净,模块也有散热膏。散热通道都很干净,热敏电阻应该不会有什么问题吧!有问题的话,应

该是上电就会报OH啊,我检查了风扇,风还是挺大的。我还加了另外的风扇对着吹。可是过了不久,还是报OH。郁闷啊,能否指点

指点啊!!!谢谢了啊!我急啊!!!

急啊!!!

 

回复本条

    

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年10月05日
发表于:2008-04-19 18:40:56
1426楼

发表于:2008-04-19 18:41:56
1427楼
现服:你好,我没有你要的蓝波2变频器说明书,有的朋友不妨提供一下,谢谢了

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-19 19:03:36
1428楼

WEILI:你好,伦次8222的怎样改为小电机测试 ?

          你只要把电机电流限定就可以了,C014=4,设为电机电流控制模式,C022=你要拖的电机额定电流就可以拖小电机,了,你试一下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-19 19:09:48
1429楼

钟兴景:你好,东元7200GS 11KW的变频器空载运行正常。一带动电机大概运行1小时或30分钟左右就报OH。输出三相平衡,

风扇是两线的,而且电路板清洗的很干净,模块也有散热膏。散热通道都很干净,热敏电阻应该不会有什么问题吧!有问题的话,应

该是上电就会报OH啊,我检查了风扇,风还是挺大的。我还加了另外的风扇对着吹。可是过了不久,还是报OH。

      热敏电阻还是要查一下,但估计不是它的问题,有可能是模块的问题, 你换个模块试一下

回复本条

    

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年10月05日
发表于:2008-04-19 19:13:23
1430楼
裘工:好的!谢谢了啊!我看看吧!再次表示感谢!我这里有好多说明书!有需要的可以联系!

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-04-20 17:56:38
1431楼

裘工你好请问贴片2极管20y参数。可用什么代替。谢谢

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-20 19:10:17
1432楼
gdqing:你好,贴片2极管20y参数可用什么代替,你有同样的管子吗?打一下耐压就可以知道了这只管子是什么管子,什么机器上的,我查了有可能是IDT71V016S-20Y ,你用快恢FR107代应当可以的,你试一下

回复本条

    

红雪

  • 精华:39帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:134帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26222
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2008-04-21 10:41:25
1433楼

你好裘工,我现在想请问下森兰BT40S  75KW和18.5KW的风扇是多大尺寸和电压?台达A   22KW的变频器的风扇是多大的?多谢!

回复本条

    

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年10月05日
发表于:2008-04-21 13:51:05
1434楼

裘工:你好!经查,我那台东元11KW的变频器不是风扇和模块的问题,也不是模块那个传感器的问题,而是另外还有一个温度检测传感器

,就是不知道在哪里?找了好久,不知道你是否知道?好像CPU板上????我就是不太清楚,能否指教???

回复本条

    

凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-04-21 14:29:07
1435楼
裘工,丹佛斯2800报ERR37 ,主板代换了,没问题,驱动板上的EEPROM我刷新了,也是不管用,请裘工指教
还有台LG i g5 变频器,主板坏掉了,电源是380V供电的,换上一220V供电的主板,可以运行,但电流显示不对。不知怎改动,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-21 22:34:38
1436楼
钟兴景:你好, 你的东元11KW的变频器另外还有一个温度检测传感器 ?有可能是主板上有关温度检测反馈回路有器件有问题,你可以查啊,要一直查到主板CPU为止,也有可能CPU有问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-21 23:25:13
1437楼
凯锐:你好,丹佛斯2800报ERR37 ,问题还在主板上啊,是控制卡同BMC间通讯有问题,BMC应当是软件版本,也就是说你要刷新的是主板上EEPROM内的程序.  另LG i g5 变频器,主板坏掉了,电源是380V供电的,换上一220V供电的主板,可以运行,但电流显示不对。不知怎改动,这个我也没做过,你可以查一下说明书,好吧

回复本条

    

EPROM

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:642
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2008-04-22 00:56:12
1438楼

裘工:

小弟请教,我今天修一台老掉牙的三垦MF-2。2KW,上电就报存储器,内部RAM错误。我拆下27C128用细纱纸打磨它的28个脚(脚生锈了),在插到板子上后没用,我用编程器读可以读出程序,可是读出来的全都是DF,BF,FD,FB|,好像看上去不像程序,目前还没有买芯片写进去。我现在找不到好的机子读程序,不知道怎么办了,能发一个原程序给我吗?

YDC820@SINA.COM谢谢

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-04-22 10:39:32
1439楼
请教:变频器的程序用什么编程器能读出来,怎么读啊!

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-04-22 10:41:12
1440楼
是不是每种变频器的读取程序的读程器都不一样?怎么样才样搞到,?

回复本条

    