变频器维修答疑 点击:445710 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-25 20:59:34
1481楼
wyy_wh : 你好,刚修了台三菱F740-37KW的报E.GF,不是电流传感器的问题,也不是驱动电路的问题,是主板坏了,换主板就OK了

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-25 21:09:23
1482楼
李工:你好,有你要的说明书,QQ上给你传吧

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-04-26 10:09:20
1483楼

裘工你好。有了TL074了。谢谢。

 

回复本条

    

two※风之子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2008-04-26 19:48:09
1484楼
谢谢你李工 自己查一下

回复本条

    

lxtx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 373回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1408
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2008-04-26 20:13:35
1485楼
你好,我有一台ATV28,7.5KVA的变频器故障是空载正常,带载后频率在0~10HZ之间变化,问题出在主板上,因为换一块新主板故障就排除了,但是我没查到哪里出了问题,请问问题应该出在哪一部分?

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2008-04-27 00:20:38
1486楼
我这里有一台科比F5的机子,静态和空载的时候G极都没有负压的,裘工有空帮我看一看吧

回复本条

    

贺华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2008年4月08日
发表于:2008-04-27 09:46:11
1487楼
                                        

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-04-28 22:41:07
1488楼

有保留的教授徒弟,大家称之为师傅;无私地教授学生,世人谓之老师。本人关注此论坛好久了,深深为裘老师无私地为大家排疑解惑所感动,折服!!!

 在此请教裘老师一问题:LGiG5  HW故障有没有办法维修?变频器的输出电压不论频率多大一直在200V左右,偶尔在四十几HZ输出电压上升一些就又下降到200V左右,但是带电机能明显感觉到其转速跟频率的对应关系也不应该差的很多。该变频器用在梳棉机上。客户也反映变频器所带设备空载可以。不能加负荷。还望裘老师指点迷津。不胜感激!

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-04-28 22:44:11
1489楼

该变频器输入电压为380V

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-04-28 22:46:22
1490楼
上述情况跟HW故障关系密切吗?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-29 00:58:10
1491楼
 lxtx :你好,你的ATV28机空载正常,带载后频率在0~10HZ之间变化,我认为有可能是参数设置有问题,你参数恢复出厂值再带载试机,好吧,有问题再提出来

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-29 01:12:44
1492楼
一手:你好,LGiG5 HW故障多为主板不良的原因,当然你先要排除引起报HW故障的多种原因,如风扇不良,温控反馈回路器件有问题,,,,但根据我以往维修的经历,这个故障多为主板不好,很难维修,CPU坏的可能性最大,只能换板,这块板能买到,250元左右,你可以找一下,后面你说的这个机器的运行情况,原因最大我认为也是主板的问题,你只能换主板试了,换主板试机情况烦请告诉大家一下,好吧,谢谢

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-04-29 20:43:46
1493楼

裘工您好:感谢您的指教。您那儿有LGig5  1.5kw的主板吗?price?

回复本条

    

cj_2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年12月23日
发表于:2008-04-29 22:38:25
1494楼
裘工你好!变频器PID值的调整如果不借用示波器的帮助能够精确做到吗?谢谢赐教。

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-29 22:40:07
1495楼
裘工 :你好!台达VFD037B43A在10HZ左右带负载运转时,能运转但接在B1,B2的200W200欧姆制动电阻发热冒烟,而在不连接电动机运转时,三相输出电压平衡,接在B1,B2的200W200欧姆制动电阻不发热,请问问题应该出在哪一部分?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-29 23:56:29
1496楼
一手 :你好,我这边没有这块主板,但我曾经买过这块主板,你论坛上求购一下,能买到的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-30 00:04:26
1497楼

qjping :你好,台达VFD037B43A在10HZ左右带负载运转时,能运转但接在B1,B2的200W200欧姆制动电阻发热冒烟,而在不连接电动机运转时,三相输出电压平衡,接在B1,B2的200W200欧姆制动电阻不发热,请问问题应该出在哪一部分?

    我不清楚,你说的能运转但接在B1,B2的200W200欧姆制动电阻发热冒烟,这个时候变频器是在什么状态,是加速时,还是匀速时,还是减速时制动电阻发热冒烟?制动IGBT耐压打过没有?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-30 00:08:43
1498楼
 LYI :你好我这几天刚好也在搞一台KEB,F5的11KW的机器,我测量了,你的这台静态和空载的时候G极都没有负压的,肯定是不对的,驱动电路还是有问题啊

回复本条

    

qingge19840701

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:18帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-04-30 09:04:55
1499楼

求助:变频器通讯口失灵该怎么检查维修?

请高手指点!

回复本条

    

兰天52

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:501
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2008-04-30 11:46:48
1500楼
我的一台西门子6SE7021的变频器,不能启动,开始报F114的故障,我按说明书的要求,修改参数P115=2,仍然不能启动,报A017的故障,检查没有发现什么故障。不知道是什么原因。请指教。