楼主最近还看过
裘工你好,我的 8200矢量就是8200vector,原来故障是整流桥击穿了一个,我更换后,上电,面板显示正常,没跳什么故障认为可以了,就让客户拿走了。到现场后,客户说是不行,经过仔细询问,得知面板显示正常,但从一个触摸屏上可以监视,确实是这台还有问题,并且查看故障OC1。具体设备怎么样我也没见过。
再次拿回来,上电面板还是显示正常,仔细查看发现驱动芯片IR2233J一边有烧的痕迹。我就把IR2233J 给它换掉。上电不到半小时,就发现开关管散热片发热,旁边的电解电容也发热,我仔细检查了附近,没什么元器件击穿,也没什么短路,真是郁闷啊!
伦次我搞的不多,请裘工帮我分析一下。谢谢!
回复本条