变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4740
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-27 10:53:11
1761楼
本人手中有一裸机变频器(没有机壳,不知品牌)220V1.5KW开关电源无输出,功率管为FBC40A经检查,其性能完好,在其旁边有个IC为TL3842,不知是不是好的,请问如果TL3842坏了,会造成开关电源无输出吗?如果TL3842没坏,其他的什么原因还会造成无输出?

回复本条

    

辽宁普科工控

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2008-05-27 17:03:48
1762楼
裘工您好;您哪里有没有施耐德ATS46C25N的软启动的说明书?急啊!!谢谢!!!winxp8@126.com

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-27 19:48:15
1763楼
gydzx:你好,TL3842坏了当然会造成开关电源无输出啊,如果TL3842没坏,3842外围器件有坏的,脉冲变压器坏了的,还有开关电源电路有其它器件坏了的,主板坏

    了的,,,,都会造成开关电源无输出,


回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-27 19:52:31
1764楼
jacky2 :三线风扇是否老花了的?没事,用着吧,坏了就换一只么,三线风扇是有的啊
 
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-27 19:54:46
1765楼
wyy_wh :好的,机器到我尽快检查下,给你报价和维修,好吧

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-28 18:25:27
1766楼

裘工啊,我那台西门子6SE7022到现场还是不行,运行到1HZ左右是,显示报警A043,频率显示负的,然后条F015,负载是机床,要求重转矩,

我在公司时加负载到20A左右都没什么问题,到现场怎么还是原来的问题

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-28 18:31:36
1767楼

是不是主板的问题                       

回复本条

    

小波变换

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2008-05-28 18:49:02
1768楼
裘工:你好,我公司现在有一条浆板(类似于纸机)生产线用的是伦茨82系列变频器,使用的是RS485通信,现在我公司买了一台82VECTOR的伦茨变频器准备更换上去,但问题是随变频器来的都是德文操作手册,我不知道82VECTOR要用RS485通信的话要设置哪些参数,才能保证换上去后和原来的通信正常.请裘工多多指教,谢谢!

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-28 18:52:52
1769楼

还有裘工,我用面板启动的时候,是不是还重新输入电机所有的参数

回复本条

    

abcd2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年5月27日
发表于:2008-05-28 19:42:46
1770楼

裘工.你好.现在还在线吗?我是一名电工..我现在对工业电子电器很感兴趣.我单位的山宇---6000变频器坏了,就是死机.不知道怎么修?

在此麻烦裘工.给以明示.另外我对变频器的原理不熟悉,我希望裘工可否给我一份变频器的电路图.因为我从前是干家电维修的.现在我以改行了.在此还清裘工以后多多指点.谢谢.我的电话13261309924.QQ.731846363

 ;

回复本条

    

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4740
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-28 21:43:45
1771楼
谢谢裘工咯,俺明天再仔细查查,不过可以肯定的是,主板没有坏,

回复本条

    

电气风云2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年5月17日
发表于:2008-05-28 21:54:05
1772楼
裘工,请问您有国产华光的PLC的编程指令方面的有关资料吗?我现在急需,谢谢。

回复本条

    

起步者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2008-05-28 21:59:59
1773楼
我厂用了一台上海日虹变频器,是给一台22KW的交流电机变频调速.近段时间多次报短路故障,仔细检查电机的进线端子和变频器的输出端子,没有发现有短路的迹象.变频器的进线空开分闸后再合闸,又可以启动运行.不知是什么原因,请教各位大虾!

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-05-28 22:07:30
1774楼
裘工您好:一台倍捻机(类似纺纱机)原来用神源 4000  5.5变频器近一年,出现开设备运转3  - 4小时后突然设备停转,变频器无显示,。把设备停一下,再启动,又能正常运行1-3个小时。后来我给换神源4000  7.5 运行一个多月又出现类似情况。急切盼望指教!!!原来那5.5KW在开关管吸收回路中有个压敏电阻烧裂,并且在该处线路板有一小片烧黄的痕迹,但我把其及周围电阻及电容换后还是不行,所以我才换的7.5KW新的

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-30 09:24:19
1775楼
裘工你好,麻烦你了我的西门子基本上搞定了,谢谢,另外你那有工程型70系列使用大全没?

回复本条

    

hubo _32

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2008-05-30 10:32:12
1776楼
裘工,您好:F700变频的这个瞬时掉电后使变频器降低输出频率,使能量回溃直流母线,让变频器不报欠压而继续运行的这个参数吗?我对这个不熟悉。。谢谢你啊。。

回复本条

    

温室效应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-05-30 13:33:15
1777楼

我有一台日本的YASKAWA F7变频器,最近总是跳机,故障代码是OL2,问一下师傅,什么原因,怎么解决.谢谢!

回复本条

    

mouse1605

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-05-30 17:39:43
1778楼
裘工你好!好久没有来光顾了,无事不登三宝殿啊,我的一台松下VF-8Z的变频器为外部端子控制,0-5V模拟给定,在机器上用的蛮好的,我拆下来后再装上去却怎么也启动不了,模拟电压也有,端子命令都符合运行要求,可它就是没有动作,请教您这是怎么回事啊?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-30 18:59:52
1779楼
abcd2008 ;你好,山宇---6000变频器我也不是很熟悉啊,不过是是死机.应当说是主板的问题啊,你可以打山宇公司售后服务的电话的啊,好像是在上海的啊,你网上查下啊
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-30 19:06:26
1780楼
呀振翅雄鹰  :你好,你的松下VF-8Z的变频器出现这种情况,有可能性1.接线是否有问题,2.参数有是否动过了,你多大的变频器?

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师