hzzhee
楼主最近还看过
zhuxiaolin :你好,变频器在恒速过流,原因可能会有很多,电流检测,驱动电路有器件老花,,,,,驱动电路的电解电容全换一下,还有要注意的是有些变频器经常报恒速过电流,原因是变频器内部太脏了的,你仔细的查一下
回复本条
发表回复
kxtv :你好,你的一台台达变频器B系列5.5KW的,现在是这样的,上电启动一段时后面板无电源(黑屏无输出)也没报警,过一下子又有电源,检查过板面也没有元件松动呀?
接插件是否保证是好的,那还是开关电源的问题大点,点清当黑屏无显示时你可以查下开关电源是否正常工作呢?5V显示电压有吗?开关电源是否有啸叫声呢?
swd321 :你好,丹佛斯2822报警15,具体是哪里问题?
丹佛斯VLT-2822报警15,具体问题在开关电源上啊,开关电源模式故障
zyfei888 :你好,请问西门子430系列的电压检测部分是哪里,机器一上电,就显示____,是不是电压检测出欠压的原因啊,我检查过输入电压是正常的!
西门子430一上电,就显示____,按键没反应吧,一般是主板坏了的啊。 不过有时电源部分有问题也会有这种情况的,你可以查下
还有一个问题,台达M系列2.2KW的机器,电源部分正常了,但就是没有显示!我理解的是,只要电源部分OK,面板肯定有显示,,对不对? 请裘工帮帮忙,,很急!!
只要电源部分OK,面板肯定有显示,,对不对? 这有可能是不对的,主板坏的可能性也有的啊,是吧
冰雨的冷
裘工,你好,再请教你一个问题
施耐德变频器修好之后,为什么频率升不上去?空载试的话,只能运行到1HZ左右?
怎么才能带电机的情况下升到50HZ ?
李工:你好,你是多大的施耐德变频器,什么型号?38机还是58机,大变频拖小电机,要做自整定,38机要设小电机参数,不然有可能就会出现你说的情况,你试下
是ATV58F-15KW的,还有11KW.
我空载试机时能运行到1HZ左右.,带上电机运行频率稍微高点,但就是运行不到50HZ
并且DRC菜单中SPC也改为SMALL MOTOR
另外你那有ACS550-7.5KW的底板吗?我这上面有个电阻烧了,阻值没法看清楚,是R127
芯片级维修 _1
hubo _32
引用hzzhee 的回复内容:hubo :你好,你的22KW这个报POFF(欠压)的时候,此时22KW机P,N电压实际测量值下降么?是多少V?还是你是通过面板显示看到的?实际测量正常,显示不正常,说明是电压检测取样电路有可能有问题了的
裘工,我也怀疑为检测这块有问题。测量故障时候的直流母线电压为500多V,我在想也是检测回路或者控制板出现了问题。 我在试试看
pc88224303
落寞的工控人
裘工,你好。我有一个安川V7的通信模块坏掉了,这种模块市场已经买不到了,我找过几家当地的变频器维修公司,都说这东西不怎么好修。
请裘工指点一下,如何是好。
谢谢!
(南京的)
zyfei888
裘工:你好!
上次谢谢你的帮忙拉,这次又要麻烦你了!我这边有台伦茨EVF-8225-E 55KW的机器,面板显示正常,绿灯一直闪,说明书说一直闪代表外部控制,,,把设置改成面板控制还是没用,,绿灯照样闪!复位后也没用,,现在无法启动,请裘工帮忙!!!
就是好学
gdqing
裘工你好。台达VFD-F.11KW变频器开机显示CF3.7.说是侦测线路异常。请裘工帮忙。谢谢了
TO gdqing:
换掉电流传感器,或者开关电源还有问题.
前者占比例较大,