   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-06-23 22:41:07
1921楼

另外西门子6RA70系列变频参数驱程新版本不能兼容老版本

回复本条

    

胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-06-23 22:51:31
1922楼
期间因6RA70变频烧交流保险引起公司总配电室分开跳闸,(变频交流速溶250A)不明白此问题大多是可控硅短路击穿或触发板故障还是不同版本不兼容造成参数乱套造成触发失控短路,多谢指导

回复本条

    

吕不韦

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2008-06-23 23:55:59
1923楼

裘工,你好!

我是中午给你电话的吕先生

富士VG7电梯专用的变频器,在哪里输入密码FFFF,要进到那个参数才可以输入密码? 是如何进去的。多谢指导

回复本条

    

欣学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-06-24 00:32:09
1924楼

裘工,你好!

我是刚刚学习西门子变频器的,我想通过变频器自身加按钮实现电机的正反转怎么解决?在连接RS触发器时起不到作用。!!!!

回复本条

    

王一 _23

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2008-06-24 10:15:15
1925楼

LG变频器报EEP故障如何处理?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 12:34:19
1926楼
hubo:你好,可控硅是否正常导通了呢?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 12:38:28
1927楼
李工:香蕉水你到建材店买就是了的,我这边没有你有的变压器

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 13:20:11
1928楼
 胶东半岛 L你好,你说的问题我们搞维修的都应当碰到过的,一般的这种问题是可控硅短路击穿或触发板故障引起的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 13:23:34
1929楼
ytyf :你好,你的这台93机原来的现场自动控制是什么方式?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 13:28:51
1930楼
王一:你好,LG变频器上电报EEP故障,应当说是变频器主板的EEPROM坏了的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 13:36:31
1931楼
123jie890 :你好,你是用什么型号的西门子变频器呢?变频器本身就有使电机正反转的功能的

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2008-06-24 13:51:30
1932楼
我这个9300EP当按下自动按钮时,电机就转起来进行寻零位,至于什么方式我也不太清楚,当初是仑茨的人调的,我们没有编程工具,现在是按下自动按钮,就有报警,其他一切正常,报警时在H310上的,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 13:51:48
1933楼
勇峰:你好,你的伦茨8211机上电报HO5,是变频器内部故障,主板坏了的可能性为大,至于是主板上哪块芯片坏了的也很难说啊,要仔细查的

回复本条

    

王一 _23

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2008-06-24 13:52:52
1934楼
你好,请教LG变频器上电报EEP故障,复位后启动输出三相平衡,断电后再次上电不报警,运行输出平衡.

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-06-24 16:12:59
1935楼
请教裘工   维修雷诺尔软起,能不能像维修变频器一样,不装模块情况下,短接某些端子,使之不报-F04故障,要不怎么判断其触发电路是好的呀?多谢

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-06-24 16:16:46
1936楼
原来三模块已全坏  测量板子的六路触发电阻基本都是六千欧左右

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-06-24 17:01:29
1937楼

东门字:你好,富士VG7电梯专用的变频器,在哪里输入密码FFFF,要进到那个参数才可以输入密码? 是如何进去的

     富士VG7电梯专用的变频器如何进入全菜单,如果开环拖电机,参数设定?

   1.上电显示0,按PRG,,SHIFT,显示0000,输入密码FFFF,就进入全菜单,也就是1,2菜单也有了的,进入菜单1,进行参数设定,找到F00,同时按STOP+上或下键,设F00=0,按FUNC/DATA保存,取消参数设定保护,这是第一步.

   2.恢复出厂值设置:在恢复出厂值前拷贝一下原来的参数并保存,待用,找到参数H03,同时按STOP+上或下键,设H03=1,按FUNC/DATA保存,这时已恢复到出厂值设置了的,这是第二步.

   3.设F58=CHINAESE,按FUNC/DATA保存,面板显示中文语言,以便调试,

   4.找到参数F79,设F79=2,变频器自动选择电机M3,设A47=0保存,取消Nrb电机热敏保护,这是第三步

   5.这时面板有可能显示:不能用键盘设定频率,你可以设速度F01=1,12INPUT,保存,为端子控制,端子11,12,13接电位器,运行操 

    作参数F02=1,保存好,为端子控制,这是第四步

   6.把所拖电机参数输入M3电机参数就可以了的,调节电位器,短接CM--FWD,REV,电机就可以正反转了的,这是第五步

   7,试机完毕后重新把开始拷贝保存好的参数下载到变频器,恢复电梯专用参数,交付用户使用

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-06-24 18:58:28
1938楼
请教裘工 维修雷诺尔软起,能不能像维修变频器一样,不装模块情况下,短接某些端子,使之不报-F04故障,要不怎么判断其触发电路是好的呀?多谢 
  原来三模块已全坏 测量板子的六路触发电阻基本都是六千欧左右

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-24 22:27:05
1939楼
引用7307921 的回复内容:

裘工你好:台达VFD-B 2.2KW上电报PHF.1是那里原因...按什么键都没反应,菜单也进不了,说是什么接地故障是吗?

    不是接地故障,是控制线路检测到有故障而自动封锁了的,主板坏的可能性最大

后来我换了块同型号台达VFD-B 7.5KW的主板试机,还会报GFF故障,原先是2.2KW的主板...这是怎么回事??

查电流传感器看看!





回复本条

    

swd321

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2008-06-24 22:43:08
1940楼
裘工.丹佛斯2822报警15,具体是哪里问题?谢谢

回复本条

    