东门字:你好,富士VG7电梯专用的变频器,在哪里输入密码FFFF,要进到那个参数才可以输入密码? 是如何进去的
富士VG7电梯专用的变频器如何进入全菜单,如果开环拖电机,参数设定?
1.上电显示0,按PRG,,SHIFT,显示0000,输入密码FFFF,就进入全菜单,也就是1,2菜单也有了的,进入菜单1,进行参数设定,找到F00,同时按STOP+上或下键,设F00=0,按FUNC/DATA保存,取消参数设定保护,这是第一步.
2.恢复出厂值设置:在恢复出厂值前拷贝一下原来的参数并保存,待用,找到参数H03,同时按STOP+上或下键,设H03=1,按FUNC/DATA保存,这时已恢复到出厂值设置了的,这是第二步.
3.设F58=CHINAESE,按FUNC/DATA保存,面板显示中文语言,以便调试,
4.找到参数F79,设F79=2,变频器自动选择电机M3,设A47=0保存,取消Nrb电机热敏保护,这是第三步
5.这时面板有可能显示:不能用键盘设定频率,你可以设速度F01=1,12INPUT,保存,为端子控制,端子11,12,13接电位器,运行操
作参数F02=1,保存好,为端子控制,这是第四步
6.把所拖电机参数输入M3电机参数就可以了的,调节电位器,短接CM--FWD,REV,电机就可以正反转了的,这是第五步
7,试机完毕后重新把开始拷贝保存好的参数下载到变频器,恢复电梯专用参数,交付用户使用