hzzhee
楼主最近还看过
hubo _32
回复本条
发表回复
冰雨的冷
裘工你好,我这有两块电路板被氯化镁腐蚀了,用什么能把它洗掉?
谢谢
hubo:你好,大接触器是否正常吸合了的?
qjping :你好,台达VFD-B 2.2KW上电报PHF.1是那里原因...按什么键都没反应,菜单也进不了,说是什么接地故障是吗?
不是接地故障,是控制线路检测到有故障而自动封锁了的,主板坏的可能性最大
天健01 :你好,一台三菱FR-A240Z37K显示程序错误,请复位。无法复位。重上电还是。是那坏了?
主板EPROM内程序坏了
7307921
裘工你好:台达VFD-B 2.2KW上电报PHF.1是那里原因...按什么键都没反应,菜单也进不了,说是什么接地故障是吗? 不是接地故障,是控制线路检测到有故障而自动封锁了的,主板坏的可能性最大
后来我换了块同型号台达VFD-B 7.5KW的主板试机,还会报GFF故障,原先是2.2KW的主板...这是怎么回事??
裘工,你好。就是那个EMERSON的变频器运行中报欠压。他是一台22kw和11kw的共了直流母线的。22kw这个是用的可控硅。没有接触器,但是吧电机线拆了后就不会出现这种情况。他的直流共线那部分也没有问题。请问是怎么回事?谢谢裘工
补充一点,电机没有问题
裘工啊
又要麻烦你了,你那有没台达A系列0.75KW变频器上的开关变压器?
另外你说的香蕉水是怎么弄的
wyy_wh
裘工:你好!日立SJ300上电E230怎么修?
delltyg
优价供应台安变频器N2系列驱动板,如N2-410-M3,单价RMB380元
勇峰
胶东半岛